标题: 求助高手——接地电阻问题 [打印本页]
作者: shyqyj 时间: 2006-8-14 12:07
标题: 求助高手——接地电阻问题
楼是钢筋做引下线的
从楼顶避雷带测的电阻太大
后来又从楼下钢筋引出的连接板测量数据正常
肯定是以楼下测的数据为准
问问高手,这个以楼下所测数据为准的说法规范里有说明没
没有的话从哪里可以得知
[此贴子已经被作者于2006-8-14 14:26:31编辑过]
作者: 快刀手 时间: 2006-8-14 20:01
我也没有见过具体的规范,但是从楼上测得的数据有可能是因为钢筋引下线采用的是绑扎工艺没有焊接,有实验证明绑扎的接头在遭受雷击时会自动的焊接.可能你测的数据就是这样的.
作者: shyqyj 时间: 2006-8-15 09:42
哦 谢谢拉
作者: 花无缺 时间: 2006-10-26 15:57
俺不同意2楼的说法,在实际工作中我也遇到过这个问题,后分析原因估计是检测线在空中受到电磁干扰。[em01][em01][em01][em01]
作者: 飛雪 时间: 2006-10-26 16:37
以下是引用快刀手在2006-8-14 20:01:00的发言:
我也没有见过具体的规范,但是从楼上测得的数据有可能是因为钢筋引下线采用的是绑扎工艺没有焊接,有实验证明绑扎的接头在遭受雷击时会自动的焊接.可能你测的数据就是这样的.
同意楼上的观点.
但是,为什么防雷中心都以在楼上测的为准啊.
作者: 花无缺 时间: 2006-10-26 16:51
自己合计去
[em03][em03]
作者: ct 时间: 2006-10-26 17:30
以下是引用飛雪在2006-10-26 16:37:00的发言:同意楼上的观点.
但是,为什么防雷中心都以在楼上测的为准啊.
当然要以楼上测的为准了,不然你电阻做得再低,要是楼上的避雷带没接地或是引下线出现断裂现象,那不就。。。规范上也说了是每根引下的冲击接电阻不应大于。。既然是引下线当然得从楼顶上算起。
[此贴子已经被作者于2006-10-26 17:34:32编辑过]
作者: 世界末日 时间: 2006-10-30 11:33
因为雷电是从天上来的 而不是从地下来的 所以首先要起作用的就是楼上 所以应该从顶层的算起 那样的话如果楼顶的符合规范 客观来讲楼下的也就都能得到保护(侧击除外),但是要从楼下的算如果楼上的不符合规范 那楼上的就没的保护了 我是这样认为的。
作者: 小电池 时间: 2006-10-30 11:56
如果测的是接地电阻的话应该是下面测的为主,但是我们实际要的是上面的。因为接地电阻的概念指的是接地体和土壤接触的电阻加上电阻区域内的电阻,但是我们实际上是要求雷电流能够迅速地从接闪器泻入大地的电阻,所以我认为应该加上接口处的过渡电阻,因此因该是从楼上引下来的电阻。
作者: 男人的典范 时间: 2006-10-30 12:28
我认为是应该都检测,不管是楼上还是楼下.
1,首先大多无庸质疑的是雷电是从上至下的,所以肯定要检测上面的针,带等;
2,但是由于各种原因(腐蚀,施工啊等)导致联结上出现了问题,所以在检测的时候会发现电阻怎么这么大;
3,因为防雷是一个整体,所以下面的下导体,接地线,接地棒等都要检测.由于腐蚀啊等原因,导致联结点啊,很多薄弱的环节,出现问题,电阻出来就不准确了.
这样我们也在检测的过程中知道是那个环节出现了错误,有利于我们维护嘛.
因此,我建议在成本与整个系统来看一定要合理.否则做了跟不做差别就不明显了.
[em01][em06]
作者: lanmanga 时间: 2006-10-30 17:05
[em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]
作者: 男人的典范 时间: 2006-10-31 08:48
[em02]?[em06][em08]yun yun 晕
作者: cswed 时间: 2006-10-31 17:27
晕[em06]
作者: dags119 时间: 2006-11-1 17:11
[em06]`````````````````````
作者: 好学生 时间: 2006-11-3 09:14
[em06][em06]
作者: chenf36052 时间: 2006-11-3 09:47
据我所知柱筋的主筋都是焊接的只有环状筋才采用绑扎(建筑行业是这样要求的),二楼所说的接闪后自动焊接也只是国外的实验,好象我国还没采信。
作者: 黄花菜 时间: 2006-11-3 10:24
灵活应用!!!!!规范是死的!!!人是活的!!!
作者: ct 时间: 2006-11-3 15:22
[em08][em08][em08]
作者: 通天雷神 时间: 2006-11-3 22:26
11到15楼灌水的,警告处分!
这个问题其实很简单,但是说说也有意思。
我喜欢看人晕:)晕了以后他才想弄明白啊。