ASPCN防雷技术论坛

标题: 再问电池组跨接的问题 [打印本页]

作者: 梦梅子    时间: 2006-8-9 14:53
标题: 再问电池组跨接的问题

这个问题在旧论坛里发表过,可惜找不到了.问题还没有弄明白,只能再请教了!

某通讯基站机房内有一组电池,上下两排,每排十块安放在铁架上.铁架已做接地,阻值合格.请问电池用不用做跨接?交直流哪个用做?为什么?


作者: 呆鸟    时间: 2006-8-10 14:48
当然要,把电池的正负极都接到接地极上,确保安全.[em07]
作者: 梦梅子    时间: 2006-8-10 15:50
请教交直流哪个用做?为什么?怎么区分交直流电池(问题有些小儿科,别笑我噢。。)?
[此贴子已经被作者于2006-8-10 16:02:35编辑过]