作者: shyqyj    时间: 2006-8-7 09:09
标题: 帮我看看怎么回事

我在验收时,楼顶避雷带的接地电阻在8左右

觉得大了。因为人家设计时的要求小于等于1的

我们到楼下检测口测,却显示无反应,竟然没电阻,

再测显示1。5

请问是怎么回事?


作者: 空降兵    时间: 2006-8-7 09:34

我在验收时,楼顶避雷带的接地电阻在8左右觉得大了。

——GB50057要求每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω

因为人家设计时的要求小于等于1的

——依据是什么?

我们到楼下检测口测,却显示无反应,竟然没电阻,

——是没电阻=0?还是没连接好?


作者: sky748309    时间: 2006-8-8 11:16

1、共用接地时才要求接地电阻〈1Ω,

2、测量时要保证有效接触面积,哈!平时都讲:"挫挫好!"

3、大楼高度决定线阻大小!


作者: shyqyj    时间: 2006-8-8 15:03

是设计图纸要求电阻1是的

就搞不明白规范才〈10。他搞那么小做什么

楼顶测下来平均都在8左右

楼下测是1。5

线阻再怎么大也不会这样一来吧

我没上楼顶,挫也是他们挫的,他们做好多年了

这么简单应该不会出错吧


作者: shyqyj    时间: 2006-8-8 15:41

电阻小于1的应该是共用接地

搞不懂的是楼顶测的和楼下测的数据怎么相差那么大

问题出在哪

楼顶测了10多个点,电阻都是8左右。楼也就20多米高


作者: 呆鸟    时间: 2006-8-10 15:10
不是一个地,当然阻值不一样了
作者: thfl    时间: 2006-8-13 22:13

大楼高度问题,决定了电阻大小.


作者: playboy723    时间: 2006-8-16 11:42

一般验收以图纸上要求的电阻为准.

这个应该要他们做水电的检查一下焊接情况了.

阻值不合要求要整改的.

楼主说在楼下测测试卡的时候没有阻值?

是不是按键后表针无反应啊?4102的新款么?

我那个表有时候也有这样的情况,是表的问题.


作者: 56490    时间: 2006-8-17 17:38

是检测的问题,同一地不会有两个值。就算地桩不在同一地方,阻值也不会相差太大。

别的不说,加长线的线阻要减掉吧!


作者: aichen    时间: 2006-8-17 20:28

我也碰到过了


作者: 通天雷神    时间: 2006-8-28 13:42
还以为讨论什么事情呢。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2