ASPCN防雷技术论坛
标题:
[求助]请问各位朋友专家一些问题~务必指点,谢谢~
[打印本页]
作者:
狂吻雷电
时间:
2006-8-4 16:02
标题:
[求助]请问各位朋友专家一些问题~务必指点,谢谢~
甲醛甲醇罐的壁厚规范里说是不小于4mm 具体的罐厚一般有几种?甲醛甲醇罐的防雷接地网要环型接地,哪个规范和国标上面有明确说明?液化石油气罐的壁厚要求也是不小于4mm吗? 最厚的壁厚有多厚?请大虾门指点,谢谢~
作者:
空降兵
时间:
2006-8-4 16:10
GB50057 第
3.3.11条 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐,当其壁厚不小于4mm时,可不装设接闪器,但应接地,且接地点不应少于两处;两接地点间距离不宜大于30m,冲击接地电阻不应大于30Ω。
作者:
ct
时间:
2006-8-8 09:15
GB 15599-95
金属油罐必须作环型防雷接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应大于
30m
。接地体距罐壁的距离应大于
3m
,当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时,每一接地点的冲击接地电阻不应大于
10Ω(一类)
。
作者:
大胡子
时间:
2006-8-8 09:18
CT的10欧姆比较准确