作者: 城市农民    时间: 2006-8-4 11:53
标题: SPD的问题,急啊!!!
近日做工程,给总配和分配装SPD,在给总配安装100KA SPD后,老是跳闸,不知是何原因,把总配SPD断开后就不跳了,请各位大虾给俺支招啊!!还有现在发帖没以前方便,哼!!
作者: 城市农民    时间: 2006-8-4 11:54
先顶起来啊!!!
作者: 旷怡    时间: 2006-8-4 14:17

可能原因:1、SPD劣质,系假冒伪劣产品;

          2、用的U比较低,换成385V的试一下;

          3、安装接线之类的低级错误该不会犯吧;

愚见,仅参考。


作者: aichen    时间: 2006-8-4 14:55

同意!


作者: 城市农民    时间: 2006-8-4 16:16
偶用的恒盛产品,低级错误应该不会的,那就换成385V的试下,谢谢二位
作者: 小虫    时间: 2006-8-4 16:46
跳闸?漏电保护器跳闸?
作者: 小虫    时间: 2006-8-4 16:47
你那配电系统有问题没?
作者: fjndjyt    时间: 2006-8-4 16:51
估计是安装的问题吧!是不是装在漏保后面了?
作者: fjndjyt    时间: 2006-8-4 16:53
发个言还要输入什么验证码?这不是脱KZFP吗!!!!!
作者: 庞华基    时间: 2006-8-5 14:08

1、启动电压太低,只要一接上,SPD就启动,肯定跳闸;

2、漏电流太大,一接上等于对地短路


作者: 清洁工    时间: 2006-8-5 21:44

漏电流太大,一接上RCD动作