标题: 本人做的移动基站电源防雷部分施工记录,请指教,内有防雷工程图 [打印本页]
作者: michael 时间: 2005-7-1 17:19
标题: 本人做的移动基站电源防雷部分施工记录,请指教,内有防雷工程图
1、现场情况:
(1)基站位于山顶,发射塔高约为50米,容易遭受雷击。
(2)电力线架空引入机房,没有金属屏蔽,基站空气开关为DZ15-63/4901漏电断路器,供电方式为三相四线制。
(3)开关电源为华为PS48300/25产品,内部有C级DOWIN牌YD40K385/3+YD40K255型防雷器一套,D级有SPDBOX防雷箱一套。防雷示意图上有直流防雷器保护,但没有看实物。ALCTEL生产的BTS有8个科龙防雷子信号保护。
(4)光缆为架空引入,没有金属屏蔽,引入机房内后,进入光纤盒,光纤加强筋未做接地处理。
(5)基站接地网经测量,接地电阻为11欧姆,合格。基站内有一等电位接地排,基站内的设备传输柜、开关电源、BTS(阿尔卡特)均已经做好等电位连接,
(6)机房内有空调,空调正常工作,监控箱正常工作。BTS馈线经发射塔引入机房,馈线有屏蔽层,屏蔽层已经接地。
(7)现场示意图如下:
2、防雷情况:
(1)原开关电源有C级和D级防雷器,但基站处于多雷区,防雷器的泄流量不够,且接地经过开关电源,接地线太长。
(2)我公司安装PHOENIX Powerset BC-01型防雷器,该防雷器为B+C级组合型,防雷器泄流量为50KA(10/350us),残压小于900V。
(3)防雷器并联安装在基站开关的输入端,采用100A及63A空气开关保护备份保护之用,防雷器进线采用BVR 16mm²多芯软铜线,长约为0.5m,防雷器接地线采用BVR 25mm²多芯软铜线,接地长约为0.5m。防雷器接线示意图如下:
(4)直流防雷器采用32A空气开关作为备份保护之用,防雷器进线从-48V负极排引出进入空开,采用BVR 25mm²多芯软铜线长约50cm,防雷器接地采用BVR 25mm²多芯软铜线,接入正极排,长约为50cm。防雷器接线示意图如下:(5)三相电力线电压分别为351V、352V、350V,防雷器现场工作电压为206V、207V、206V,直流防雷器工作电压为-53.5V,防雷器均工作在正常工作电压下。
3、防雷器的维护
(1)防雷器正常工作的情况下,防雷器指示灯亮,指示窗口没有颜色,在非正常情况下,指示灯灭,窗口显示红色。
(2)防雷器的备份开关容量有限,可能在雷雨天气时泄流时会出现开关断开,因此需要在雷雨过后,经常巡检,防止空开断开后,防雷器不能起到保护作用,造成设备损坏。
(3)当空开闭合的情况下,防雷器模块指示灯灭或指示窗口出现红色时,应该及时将模块进行更换。
(4)防雷器接线是否松动,特别是接地线,如果松动将影响防雷效果。
(5)基站地网会随时间而腐蚀,基站的接地电阻,每隔一段时间应进行测量是否合格。
4、建议整改
(1)电力线为架空引入,容易遭受雷击,建议在进入基站的几十米部分用金属钢管屏蔽埋地引入。
(2)光纤为架空引入,内部加强筋容易遭受雷击,建议在进入基站的几十米部分改为用金属钢管屏蔽埋地引入。
(3)基站内光纤盒内光纤加强筋必须进行接地处理。其它未做接地保护的设备(如空调等)进行接地处理。
作者: 通天雷神 时间: 2005-7-17 22:25
哦?满简单的。
作者: cazhong 时间: 2005-8-6 17:26
还不错啊
作者: cazhong 时间: 2005-8-6 17:28
不过移动基站做的够多的了
以后剩下的只有整改了
作者: 通天雷神 时间: 2005-8-17 00:11
下面引用由cazhong在 2005/08/06 05:28pm 发表的内容:
不过移动基站做的够多的了
以后剩下的只有整改了
是吗?也不见得啊。
作者: rrrrrrcccccc 时间: 2005-9-1 19:38
比较简单
作者: 飛雪 时间: 2005-9-15 14:20
基站的部分采用直流供电.用考虑SPD吗?有没有具体标准什么的.????
作者: 56490 时间: 2005-9-15 15:35
‘基站接地网经测量,接地电阻为11欧姆,合格。’??????
‘(2)我公司安装PHOENIX Powerset BC-01型防雷器,该防雷器为B+C级组合型,防雷器泄流量为50KA(10/350us),残压小于900V。’这个不错!
作者: pingde623 时间: 2005-9-28 11:05
能看懂,呵呵,学的不多
作者: 葛生 时间: 2005-10-24 09:20
应该不错
作者: 1275118190 时间: 2005-10-24 14:21
还是蛮简单的,我们也能做!
作者: coolshu1972 时间: 2005-11-8 14:03
不错呀,挺简单的!
作者: 空降兵 时间: 2005-12-20 13:43
好东西!
作者: 通天雷神 时间: 2005-12-25 18:47
其实,从可户的角度出发看问题的话,他只需要简单的设计说明和直观的设计图。
作者: aichen 时间: 2006-1-17 16:32
挺好!
作者: thfl 时间: 2006-2-28 20:09
不错,内容都涉及到.....
作者: zhengmaoying 时间: 2006-5-19 10:28
以后做这方面的工程就向你请教!
作者: xcldy 时间: 2006-9-10 20:33
还不错,工程图在哪?
作者: 好学生 时间: 2006-9-11 09:49
规范上接地电阻是多少,楼主不会不知道吧![em01][em03]
作者: 好学生 时间: 2006-9-11 10:05
附件从什么地方看?不知道从哪儿看,请楼主或其它朋友指点一下,本人比较笨!~[em04][em04][em04]
作者: aichen 时间: 2006-10-8 17:12
没有多少呀!
作者: yangyong 时间: 2006-10-9 11:16
嘻嘻!能看懂,还不错吗!留着整改可以用吗!
[em01]
作者: 斯峰 时间: 2006-10-11 14:47
整改意见中的可行不???
要是全部改成埋地那得多少费用?多大的工作量了?
作者: jxqxjwwld 时间: 2007-1-29 11:22
好像就加了个B级的,别的就没做什么了
作者: bamqj710 时间: 2007-10-6 09:18
能看懂,呵呵,学的不多
作者: Dream_tantan 时间: 2007-10-8 15:30
好帖!
作者: qqredfox 时间: 2007-11-7 23:53
架空引入
很危险哦
作者: 气象0202 时间: 2007-11-8 09:20
地方标准
[em01]
作者: 风云雷雨 时间: 2007-11-22 14:07
hao
作者: yhx671216 时间: 2007-11-22 23:52
good, i like it.
作者: hunterzzq 时间: 2008-11-3 19:06
图片呢
作者: lgh951 时间: 2009-5-12 09:33
不错,绝对高手!!
作者: jack_lk 时间: 2009-6-14 21:56
楼主是广东这边的吗?我们公司有接大量移动基站防雷政治,有兴趣合作的公司或个人,可一起合作。联系:
jack_lk@163.com
作者: w314120413 时间: 2011-2-12 09:19
楼主辛苦
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |