ASPCN防雷技术论坛
标题:
检测中的怪事
[打印本页]
作者:
我估计
时间:
2005-12-7 11:37
标题:
检测中的怪事
检测一个通讯公司,20几层楼,采用4102地阻仪,从楼顶放屏蔽检测辅助线一百米。但就在辅助线没有连接检测仪、一头没有连接被测物两头悬空的时候,辅助线居然带电打人,虽说电流不大,但也将检测人员手打出泡了。酷不酷。没办法,只好分析应旁边是一个大功率的移动发射塔,电磁感应造成辅助线带电,不知对否
作者:
李师宇
时间:
2005-12-7 15:14
可能是,100的线缆来回摇晃,可能形成切割磁力线的运动产生感应电流...
检查其它看看??
作者:
我估计
时间:
2005-12-8 13:50
现在只有这么解释
作者:
ASP
时间:
2005-12-9 10:30
估计你估计的没错
作者:
我估计
时间:
2005-12-9 11:31
那此移动发射塔的电磁感应也有点强了,此地的电磁环境可真恶略
作者:
通天雷神
时间:
2005-12-25 18:42
接地电流?不明白怎么回事情。
作者:
mote696
时间:
2006-4-6 16:56
肯定是的,上次我们也遇到过。
作者:
清洁工
时间:
2006-4-6 22:54
俺也遇到过!!!在地面配电室测试时,一切正常,到屋顶测试时,一压测量键,表指针满打!!!
还有一次是在地面总接地汇集点测量时,正常1.1,到机房测试局部等电位连接点时,居然达到12欧,后来,将辅助接地线减小到最短,测试数值基本正常。
作者:
wxb19780212
时间:
2006-4-16 18:32
"100的线缆来回摇晃,可能形成切割磁力线的运动产生感应电流"虽然有100米在摇摆,但是没有形成回路呀,怎么会带电呢?
作者:
ASP
时间:
2006-4-26 17:29
没有形成回路,所以有电压啊,开路电压!
作者:
通天雷神
时间:
2006-5-3 22:41
呵呵。这功率够大的。
作者:
alify2004
时间:
2008-12-5 10:31
我们这有个发射塔,附近的电灯不开开关,都能发光,我去检测时,金属的都不敢碰,带电