附 录 A
单支避雷针保护范围的确定(滚球法)
(参考件)
A.1 当单支避雷针高度(h)小于或等于滚球半径(hr)时,其保护范围的确定
A.1.1 距地面hr处作一平行于地面的平行线。
A.1.2 以针尖为圆心,hr为半径,作弧线交于平等线的A.B两点。
A.1.3 以A.B为圆心,hr为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切。
从此弧线起到地面止就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体。
A.1.4 避雷针在hx高度的XX平面上的保护半径,按下式计算:
? rx=[h(2hr-h)-hx(2hr-hx)]^(1/2)
式中:rx—避雷针在hx高度的XX平面上的保护半径(m);
hr—滚球半径(m),对石油类防雷建筑物取30m;
hx—被保护物的高度(m)。
A.1.5 避雷针在地面上的保护半径为r0= [h(2hr-h)]^(1/2)
A.2 当单支避雷针高度(h)大于滚球半径(hx)时,其保护范围的确定
在避雷针上取高度hr的一点代替单支避雷针针尖作为圆心,其余的作法同A.1章。
附 录 B
半导体消雷器保护范围的确定
(参考件)
B.1 单支半导体消雷器保护范围的确定
在被保护物高度hx水平面上的保护半径rx按下式确定:
rx=3.5(h-hx)·P=3.5ha·P
式中:h─消雷器高度,m;
rx—消雷器在hx水平面上的保护半径,m;
hr──被保护物的高度,m;
ha—消雷器的有效高度,即ha=h-hxm;
 —高度影响系数:当h<64m时,P=1;当h=64-140m时,P=8/h^(1/2)
B.2 两等高消雷器保护范围的确定
B.3 两消雷器外侧的保护范围按单支消雷器计算方法确定。
B.2.2 两消雷器间的保护范围上边线按通过两消雷器顶点及中心线0点的图弧确定,
0点为假想消雷器的顶点,其高度h0可按下式计算:
h0=h-0.05D/P D<7hp
式中:D──两消雷器间的距离,m。
 ─高度影响系数:当h<60m时,P=1,当h=60-140m时,P=8/h。
B.2.3 两消雷器间hx水平面上保护范围一侧最小宽度bx按下式计算:
bx=3.5(h0-hx)·P
求得bx后可由该点向两侧消雷器的保护圆作切线求出两消雷器间在hx水平面上保
护范围。
B.3 多座等高消雷器的保护范围可按下列程序确定
B.3.1 3座等高消雷器所形成的三角形外侧保护范围可按两座等高消雷器的计算法
确定。如在三角形内被保护物高度hx的水平面上所有的bx均大于零,即bx>0,
则被保护高度hx的水平面上三角形内全部面积受到保护。
B.3.2 在确定4座及4座以上等高消雷器所形成的四角形或多角形保护范围可将其
分成两个或数个三角形,然后分别按3支等高消雷器的保护范围计算。若所有的bx均
大于零,即bx>0,那么被保护高度hx的水平面上多角形的全部面积受到保护。
附录 C
我国各地雷暴日期及初终期
(参考件)
━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━
地名 │平均全年│ 最早初日 │ 最晚终日
│ 日期 │ 日/月 │ 日/月
─────┼────┼───────┼──────
哈尔滨 │ 28.9 │ 20/4 │ 10/10
齐齐哈尔 │ 24.1 │ 20/4 │ 10/10
牡丹江 │ 26.8 │ 21/4 │ 21/10
长春 │ 35.8 │ 28/3 │ 9/11
抚顺 │ 28.3 │ 11/3 │ 3/11
─────┼────┼───────┼──────
本溪 │ 38.0 │ 10/4 │ 3/11
鞍山 │ 26.3 │ 20/4 │ 3/11
大连 │ 18.2 │ 4/4 │ 7/11
沈阳 │ 31.5 │ 22/3 │ 10/11
锦州 │ 28.7 │ 25/3 │ 29/10
─────┼────┼───────┼──────
营口 │ 30.0 │ 22/3 │ 4/11
满洲里 │ 29.8 │ 3/5 │ 29/9
呼和浩特 │ 29.5 │ 20/3 │ 24/10
包头 │ 37.7 │ 20/3 │ 22/10
乌鲁木齐 │ 9.4 │ 13/4 │ 20/9
─────┼────┼───────┼──────
玉门 │ 8.6 │ 9/3 │ 24/9
兰州 │ 25.1 │ 2/4 │ 23/10
银川 │ 28.2 │ 33/4 │ 23/10
西宁 │ 39.1 │ 8/4 │ 2/11
西安 │ 15.4 │ 8/4 │ 20/10
─────┼────┼───────┼──────
秦皇岛 │ 35.9 │ 21/3 │ 29/10
石家庄 │ 27.9 │ 8/4 │ 30/9
北京 │ 36.7 │ 6/4 │ 26/10
天津 │ 26.8 │ 9/4 │ 29/10
上海 │ 32.2 │ 14/2 │ 10/11
太原 │ 37.1 │ 4/4 │ 17/10
─────┼────┼───────┼──────
烟台 │ 25.0 │ 22/3 │ 13/11
济南 │ 25.0 │ 27/3 │ 17/10
南京 │ 34.4 │ 14/2 │ 14/10
合肥 │ 30.4 │ 25/2 │ 14/10
─────┼────┼───────┼──────
安庆 │ 44.0 │ 15/1 │ 21/12
杭州 │ 43.2 │ 14/1 │ 14/11
宁波 │ 47.1 │ 29/1 │ 4/11
金华 │ 61.9 │ 14/1 │ 23/11
福州 │ 63.2 │ 11/1 │ 20/11
─────┼────┼───────┼──────
厦门 │ 45.8 │ 29/1 │ 22/12
洛阳 │ 28.3 │ 28/2 │ 19/10
郑州 │ 21.0 │ 17/3 │ 26/9
宜昌 │ 45.4 │ 11/1 │ 28/10
武汉 │ 26.7 │ 11/1 │ 20/12
─────┼────┼───────┼──────
长沙 │ 48.7 │ 10/1 │ 22/12
衡阳 │ 54.3 │ 10/1 │ 12/12
九江 │ 48.0 │ 13/1 │ 25/12
南昌 │ 58.4 │ 14/1 │ 25/12
─────┼────┼───────┼──────
景德镇 │ 59.8 │ 13/1 │ 22/12
赣州 │ 63.6 │ 29/1 │ 22/12
桂林 │ 76.2 │ 13/1 │ 16/12
南宁 │ 88.6 │ 13/1 │ 28/10
─────┼────┼───────┼──────
桂平 │100.8 │ 2/2 │ 2/11
柳州 │ 66.1 │ 2/1 │ 10/12
梧州 │ 97.5 │ 10/1 │ 2/11
信宜 │108.9 │ 2/1 │ 28/10
琼中 │108.4 │ 19/2 │ 10/11
─────┼────┼───────┼──────
湛江 │ 95.6 │ 3/1 │ 7/11
成都 │ 36.9 │ 7/3 │ 11/10
重庆 │ 40.1 │ 14/2 │ 1/12
西昌 │ 75.6 │ 2/1 │ 14/12
丽江 │ 75.8 │ 2/2 │ 22/12
─────┼────┼───────┼──────
景洪 │116.4 │ 6/1 │ 25/12
昆明 │ 62.8 │ 6/1 │ 22/12
河口 │108.0 │ 13/1 │ 9/11
遵义 │ 51.6 │ 2/1 │ 12/12
─────┼────┼───────┼──────
贵阳 │ 48.9 │ 2/1 │ 25/12
黑河 │ 86.2 │ 10/3 │ 16/10
拉萨 │ 75.4 │ 9/3 │ 3/11
日喀则 │ 80.4 │ 23/3 │ 15/10
━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━
附录 D
雷电人身安全防护
(参考件)
D.1 雷暴天气时,不宜在户外从事石油作业,也不应在下列地方停留
D.1.1 小型无保护的建筑物、车库或车棚;
D.1.2 非金属顶或敞开式的各种车辆及船舶;
D.1.3 山顶、山脊和建筑物和构筑物的顶部;
D.1.4 开旷田野、各种停车场、运动场;
D.1.5 游泳池、湖泊、海滨或孤立的树下;
D.1.6 铁栅栏、金属晒衣绳、架空线、铁路轨道。
D.2 雷击时,如果作业人员孤立地处于暴露区并感到头发竖起时应立即双膝下蹲、
向前弯曲、双手抱膝。
D.3 雷击时,应寻找下列地方掩蔽。
D.3.1 有防雷保护的建筑物、构筑物;
D.3.2 大型金属框架的建筑物、构筑物;
D.3.3 大型无防雷保护的建筑物、构筑物;
D.3.4 有金属顶的各种车辆及有金属壳体的船舶。
GBJ74-84 石油库设计规范
GB50074-2002,现在的石油规范我们这里都是用的这个!!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |