ASPCN防雷技术论坛
标题: 海边沙地的接地问题 [打印本页]
作者: zgxxq 时间: 2005-11-21 16:14
标题: 海边沙地的接地问题
紧急求助
在海边沙地接地时,接地极要打多深且要打多少个接地体.
今天遇到了技术上的问题-------在海边沙地打了三个接地体且深度已经达到了三米,但为什么测出来的还是13欧
作者: zgxxq 时间: 2005-11-21 16:21
在海边沙地接地时,接地极要打多深且要打多少个接地体.
今天遇到了技术上的问题-------在海边沙地打了三个接地体且深度已经达到了三米,但为什么测出来的还是13欧.
作者: 911 时间: 2005-11-21 16:43
打三米深,有没有水呀,如果没有继续打,打到有水.如果不可行,那就引几条扁钢到海里.
还有一个方法,用非金属接地模块,得大面积换土.
作者: zgxxq 时间: 2005-11-21 16:58
还有没有别的方法了
第一个问题都没有听说过哦
第二个就听过了,
作者: 云间闪电 时间: 2005-11-21 17:51
你想做多少欧???
作者: 南气防雷人 时间: 2005-11-24 10:39
下面引用由911在 2005/11/21 04:43pm 发表的内容:
打三米深,有没有水呀,如果没有继续打,打到有水.如果不可行,那就引几条扁钢到海里.
还有一个方法,用非金属接地模块,得大面积换土.
……
不予评论!
作者: 大胡子 时间: 2005-11-25 12:07
海边的防腐是个很重要的问题,如果只“引几条扁钢到海里”后果很严重的说.
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-26 22:32
海边……潮湿的沙子?干燥的沙子?有土的沙子?土?有沙砾的石?……
作者: 通天雷神 时间: 2005-12-25 18:55
其实沙子地上做接地主要不看含水,要看沙子和接地体的结合的紧密程度。
作者: 接地者 时间: 2006-5-24 11:55
同意老平的说法
估计你的地网表土的土壤电阻率比较大
作者: 脚踩避雷网 时间: 2006-5-24 13:02
路过.
作者: 冻冬 时间: 2006-5-24 13:21
期待一个解决的方案出来。。。。。。。。。。
作者: 通天雷神 时间: 2006-5-28 22:47
下面引用由冻冬在 2006/05/24 01:21pm 发表的内容:
期待一个解决的方案出来。。。。。。。。。。
水硬法。在电力系统近20年来都用这个方法。这老办法不坏的。管用的很。
作者: 涌雷 时间: 2006-5-29 11:12
水硬法:期待名词解释
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-3 22:13
要手把手的教不?哈。
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-14 09:36
哈。好的。有空我就在群里说说。
作者: 游人 时间: 2006-7-21 14:04
能在这里说 什么是“水硬法”吗?非常感谢!
作者: 天雷星 时间: 2006-7-21 14:29
垂直接地体挖个坑,1-2m,1m以下保持空洞状态挖2m沟,埋入直径0.5m的pvc管,通往海水处
将沟填平,pvc管的一头埋入水边海中,一头通垂直接地体空洞
垂直接地体采用耐腐蚀金属,如铜,热镀锌扁铁搪锡
原理:要注意的是,空洞的位置最好比进水口的位置低。如果实在做不到,可将进水口直对海面。
一遇涨潮等,海水灌入空洞,使垂直接地体直接浸泡在水中,同时润湿周围环境。
具体做法,可参考“引用无污染污水接地法”,道理是一样的
作者: 通天雷神 时间: 2006-7-30 17:01
也是个能用的办法。
作者: mallow 时间: 2006-8-18 13:34
防腐可能比降阻更头痛
作者: 通天雷神 时间: 2006-8-18 20:14
只要方法简单,投资不多,最多过几年重新做。
作者: williams55 时间: 2006-9-4 13:59
引扁刚到海里,这个问题有点大啊```海水的成分相当复杂,易腐的
再说那样子接地也不是很安全`
换土真是有点麻烦
你先看下沙子的成分撒,就象楼上说的一样要看接地体和沙子的结合问题
作者: 通天雷神 时间: 2006-10-16 10:51
何以见得就不行呢?防雷要算经济帐。
作者: 飛雪 时间: 2006-10-20 16:21
学习中...
作者: hewei0417 时间: 2006-10-25 11:26
换点土吧`
作者: 闪电黄瓜 时间: 2006-10-25 15:37
20楼的是个好办法!
作者: lyqsucy 时间: 2006-10-26 10:23
水硬法,就是接地体引入水吗
作者: 新冶防雷 时间: 2006-10-26 13:31
水硬法,好
作者: 男人的典范 时间: 2006-10-26 14:24
要看你需要降阻达到多少啊?还要考察周围环境?面积大不?电阻率到底是多少?
简单提出自己的意见,(有不对的地方还望大家相互探讨)在海边沙地,可以考虑用铜绞线或铜带做接地网+铜镀钢接地棒.
1,铜的接地效果是有目共睹的,虽然价格上贵,但是不容易腐蚀,寿命长只需要一次性投入,你用扁钢的话,又是在海边腐蚀问题很大,铜的寿命是它的三倍,一般来说扁钢寿命最多10年,但在这样的环境,更短,也就是说扁钢换了三次才=====铜(还不+人工费用+对施工费用+耽误工作运作+损失的费用等等).
2,如果还达不到接地电阻的要求,那我们可以加降阻剂.
3,实在还大不到要求,我们就可以换用离子接地棒.
4,如果有必要就需要在,你原有的接地系统,外延做接地网了.
[em06][em06][em06]
作者: fyfy198400 时间: 2006-10-27 10:14
用离子棒吧
作者: 大胡子 时间: 2006-10-30 15:06
“海边的接地实在是难做,2米的角铁打了十多根还是不效用”
没打到含水层,不够深,用铜包钢试下,打二、三组6-9米深的就可以到1欧姆了,去年俺在南澳金沙湾做过。
作者: 雷公雷电 时间: 2006-10-30 16:52
好像是那么回事!
作者: 雷公雷电 时间: 2006-10-30 17:05
学习中
作者: 好学生 时间: 2006-11-4 08:23
学习
作者: 土雷 时间: 2006-12-1 15:00
同意
作者: 黄花菜 时间: 2006-12-8 18:10
觉得还是换土比较好一点!!呵呵
作者: 大胡子 时间: 2006-12-20 12:10
以下是引用黄花菜在2006-12-8 18:10:00的发言:觉得还是换土比较好一点!!呵呵
你做过工程没?
作者: 零电阻 时间: 2006-12-20 12:44
大胡子发标了...哈
作者: 大胡子 时间: 2006-12-20 13:46
不是俺发飚,有脑的人想象下把大梅沙沙滩上的沙挖出来换成土一个月之后还剩什么?
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
笑得俺牙都没了
[em01][em01][em01]
作者: 男人的典范 时间: 2006-12-21 00:56
以下是引用大胡子在2006-12-20 13:46:00的发言:不是俺发飚,有脑的人想象下把大梅沙沙滩上的沙挖出来换成土一个月之后还剩什么?
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
笑得俺牙都没了
[em01][em01][em01]
完拉,牙掉拉
[em15]
作者: 通天雷神 时间: 2006-12-21 16:09
以下是引用大胡子在2006-10-30 15:06:00的发言:“海边的接地实在是难做,2米的角铁打了十多根还是不效用”
没打到含水层,不够深,用铜包钢试下,打二、三组6-9米深的就可以到1欧姆了,去年俺在南澳金沙湾做过。
忽悠:)
作者: 雷公雷电 时间: 2006-12-22 09:22
呵呵!
作者: 大胡子 时间: 2006-12-22 11:59
通天:天暧了带你过金沙湾游泳,水比WEBFAIR去的马尔代夫还清!
作者: 小子 时间: 2006-12-23 11:45
20楼的方法,很累啊!!
个人认为,用大于国标的热镀锌材料做地网,回填后用海水把沙地浇实,
让接地材料与沙地充分接触就可以了,其它不用那么麻烦!
作者: 大胡子 时间: 2007-1-1 17:15
小子很聪明呀[em05]
作者: 路人甲乙丙 时间: 2007-1-5 15:16
这个专题讨论的好,可是,还是没有真正的技术浮出海面。
期待沿海的同志们,发扬改革开发成果共享的精神
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |