标题: [求助]请教一些关于高电阻率接地的问题
在测量接地电阻的时候,象变电站这样的比较大的地网测量是不是用摇表测量的就不准确?不准确的原因是因为电流极和电压极的长度不够还是因为电流量不大造成的?独立的避雷针接地电阻的测量是不是就不用那种电流极和电压极很长的方法测量,只用普通的摇表就可以了?
作者: 911 时间: 2005-12-22 16:07
俺做过一次变的接地网(阻值要求小于0.5欧姆),在没做以前用摇表测基本可以达到阻值,建设方来测量是用发电机,测量线1000多米长,这时测出的阻值就不符合要求.等接地工程做完以后,实测阻值:摇表0.2至0.3欧姆之间,但是建设方测量时阻值就是(0.4欧姆).
作者: fanyaqiong 时间: 2005-12-24 12:09
我也遇到过类似的问题,有没有哪位大侠解释一下原因呀?
作者: 通天雷神 时间: 2005-12-25 18:57
标准就这么要求的啊。我刚发了标准在标准版。
作者: 接地者 时间: 2006-5-24 11:52
小地网用的摇表和电力用的大电流地租测试仪是根本不同的两个概念
xdjm在接工程时,千万不要把做防雷(通讯)地网的经验简单的套用在电力大地网(以变电为典型)中施工规模和方案完全不同
作者: 风 时间: 2006-6-1 11:20
请问雷神兄,您发的标准版在哪可以找到,我想学习学习。
作者: 通天雷神 时间: 2006-6-2 22:05
下面引用由风在 2006/06/01 11:20am 发表的内容:
请问雷神兄,您发的标准版在哪可以找到,我想学习学习。
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=14&topic=300&show=0
作者: 许玉娓 时间: 2006-6-7 19:52
大概是因为我们使用5d-0.618法测量大地网时,引线引起的互感值使测量出来的数值偏高
------------------------个人意见------------------------
作者: 雷小二 时间: 2006-6-12 10:44
在电厂和变电所等大型地网的检测时,往往地网都是带电运行的,地网的干扰电流比较大,如果用摇表测的话电流可能远远小于地网的干扰电流,可想而知测的数据准确性就很差了,而且如果拉线长度较短的话比如100m-200m之间时,测量用的电流极和电压极可能还没有超出地网范围以外(我目前测过的最大地网对角线长度为750m左右),更加影响到测量数据的准确性,所以有条件的话我认为还是用大电流(>30A)变频法策的比较准确,最起码没有怎么好设备的时候要用大电流测,电流极拉线长度应为接地网最大对角线的3-5倍为好.
请各位大虾给点意见!
作者: 通天雷神 时间: 2006-8-11 19:05
DL475—92
接地装置工频特性参数的测量导则
作者: sulz31 时间: 2006-8-16 08:45
测量方法和使用工具不用,测量出的数据也就不也同了!
作者: 通天雷神 时间: 2006-8-18 20:10
一般有误差;测量方法本身也有误差;测量的人的操作也有误差。
作者: 雷公雷电 时间: 2006-10-30 16:39
看来我应该多向各位学习学习
作者: 好学生 时间: 2006-11-4 08:51
哈,又学到了
作者: souba 时间: 2006-11-21 16:31
1、 试验方法:电流电压法
测量方法及接线
测量接地电阻的方法最常用的有电压、电流法,比率计法和电桥法。对大型接地装置如110kV及以上变电所接地网,或地网对角线D≥60m的地网不能采用比率计法和电桥法,而应采用电压、电流表法,且施加的电流要达到一定值,测量导则要求不宜小于30A。
隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变或所用变50-200KV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提供试验电源用;调压器T2可使用50-200KVA的移圈式或其它形式的调压器;电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输入阻抗不小于100kΩ,最好用的分辨率不大于1%的数字电压表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。
隔离变压器T1可使用发电厂或变电所的厂用变或所用变50-200KV,把二次侧的中性点和接地解开,专作提供试验电源用;调压器T2可使用50-200KVA的移圈式或其它形式的调压器;电压表PV要求准确级不低于1.0级,电压表的输入阻抗不小于100kΩ,最好用的分辨率不大于1%的数字电压表(满量程约为50V);电流表PA准确级不低于1.0级。
作者: souba 时间: 2006-11-21 16:32
测量注意事项
(1)试验时用交流电源测量接地电阻时,应采用独立电源,通常单独的所用变压器,并把中性和接地点打开,以防分流引出误差,或升不起电流,也可使用1:1的隔离变压器,其中性点接至被测接地体,相线接至电流极。电压的高低根据电流回路阻抗和所需要的升的电流进行估算。在满足测量要求的前提下,应尽量采用较人低的电压。
(2)在许多变电所中,输电线路的架空地线是与变电所接地装置连接在一起的,这会影响变电所接地装置接地电阻的测量结果,因此,在测量彰应把架空线路的避雷线与弯电所接地装置的电连接断开。
(3)电流极处因要注入较大的电流,会对附近的人畜造成伤害,因此,在测量时要有专人临护。
(4)在试难时电流引线要流过较大的电流,因此,电流回路要有较大的导线截面。
消除干扰的措施
1.消除接地体上零序电流的干扰
发电厂、变电所的高压出线由于负载不平衡,经接地体部有一些零序电流流过,这些电流注过接地装置时会在接地装置上产生电压率,给测量结果带来误差,常用如下措施进行消除。
(1)增加测理电流的数值,消除杂散电流对测量结果的影响。我们知道接地电阻Rg=
即接地电阻等于接地装置上的电压降与电流的比值。这个电压主要是试难时施加的测试电流产生的,但是如在地网中的零序电流较大,这个电流也会在接地装置上产生压降影响测试结果。为了提高测试精度,最有效的办法是加大测试电流,以减小零序电流分量所占比例。因此,“测量导则”规定:“通过接地装置的测试电流大,接地装置中零序电流和干扰电压对测量结果的影响下,即工频接地电阻的实测值误差小。为了减小工频接地电阻实测值的误差,通过接地装置的测试电流不宜小于30A”。可见,加大测试电流的办法是减小零序电流干扰的最有效措施。
作者: verda 时间: 2007-1-2 16:31
[求助]我做一接地,接地电阻为3.5欧姆,要想降为1欧姆,请问该如何做?