标题: 请教各位高手一个很简单的问题~!~
我有一个很简单的问题,我们是**通信公司,在对我们的移动基站接地电阻测量时遇到这样的问题,顺着接地网测量接地电阻正常,但是反方向,逆着接地网测量就很大,一般有10-30多欧姆,测试仪器用摇表。    

我想问的是:顺着测量小于4欧姆就算合格,还是四周不同的方向测量都要小于4欧姆。


(因为有的基站只有一面能埋接地网,其他三面由于地势问题不能做,,,,还有有的四面都能做的,但是代价太高)


作者: 冻冬    时间: 2005-6-20 16:52
我也不知道为什么????
作者: louis小三    时间: 2005-6-21 11:12
哇塞! 如果连 冻冬都不知道为什么的话,那估计就只能退到老雷那里咯...

再说这个问题不是简单不简单的问题,好像是规范要求的吧?

如果从规范说的话,是要求四周沿角方向都要达标滴........

可是有些地方验收的时候,的确也是要实地看一看具体的环境的,

或者是看看与验收方的关系是否亲密......

?还有,好像****通信公司的接地验收工作不需要通过防雷中心吧?


作者: 气象0202    时间: 2005-6-21 11:28
建议你在其他的3面墙体内引出扁钢多点和接地体连接,我想比你这个效果好把~~投资也不是很大~~你可以考虑下啊
作者: louis小三    时间: 2005-6-21 13:55
哦? 在面墙体引出来?

哦,是波,新思路,

那墙面还要吗?


作者: 气象0202    时间: 2005-6-21 14:35
谁叫你去敲墙拉啊~~只是拿根扁钢跟主柱的主钢筋连接啊~~
作者: 56490    时间: 2005-6-21 17:55
没用过摇表,我认为是检测技术不行。
要不然为什么数值相差那么大?多半是打地桩出了问题。
作者: Whjdw    时间: 2005-6-22 10:39
肯定是测量不合规范,什么是顺和逆请描述清楚。不同方向测量会有误差但不会有这么大。
作者: 接地者    时间: 2005-6-22 15:28
估计4欧姆的地阻是在地网内的测量结果,不能用这个结果,反而其他几个测量值是更接近实际值。
估计你的地网不合格
作者: QQOBO    时间: 2005-6-23 09:18
只要20米的那根线和40米的那根线在同一直线上同一方向就可以,应该四个方向都一样的.除非施工人员做了假.
作者: xjqxj雷电    时间: 2005-6-24 14:34
1.是每个基站都这样,还是只这一个这情况?
2.应该差不多,除非其他三面和这一面的土质相差甚远.
作者: daviddong    时间: 2005-6-26 13:08
纯土质的基站都没有什么大问题,就是石头山,土很少,地网做的再好都是一样的,顺着地网测试合格,(因为只有一面做地网了)但反方向就不合格~!~!~
作者: 通天雷神    时间: 2005-6-29 23:10
哈哈。楼主的问题是有点意思。不过,这个“意思”做接地的都知道。

还有,真的讲的话,你说的那接地根本不合格。因为,测量接地电阻是从地网边缘垂直于地网任意一边去测量的。你就看着办吧。


作者: 清洁工    时间: 2005-7-1 21:00
 既然楼主都知道是“一个很简单的问题”,还议论什么呢?
作者: 通天雷神    时间: 2005-7-4 23:08
讨论讨论也有好处:)
作者: 浩瀚    时间: 2005-7-17 18:27
这样一个环境,4欧姆是正常的,这个地网应该需要改造吧,我以前在竣工验收时遇到过这种情况,本身,打桩的地方土壤电阻率就比较大,然后地网又是建在土壤电阻率比较大的地方,按道理来说,需要改造这个地网
作者: 通天雷神    时间: 2005-7-17 22:29
??没明白。
作者: louis小三    时间: 2005-7-20 16:29
果然是一个很“简单”的问题!

那你来几个复杂的问题来考考他们咯?


作者: 通天雷神    时间: 2005-7-23 22:47
我吗?不很想。假如要出的话也很简单。三个就够了。1、计算机网络系统安装SPD后网络不通或掉包的原因有哪些?如何解决?2、安防监控系统安装SPD后系统不通或显示故障的原因有哪些?如何解决?3、电源配电系统安装SPD后系统雷击环境下跳闸或设备损坏的原因有哪些?如何解决?……
作者: 涌雷    时间: 2005-8-29 22:04
期待雷神的详细答案
作者: 通天雷神    时间: 2005-9-3 01:09
下面引用由涌雷2005/08/29 10:04pm 发表的内容:
期待雷神的详细答案

哈。那来广州雷迅技术服务部吧:)
作者: 李师宇    时间: 2005-9-3 14:47
应该两个方向数值符合要求示为合格和验收合格。

对于泄流来说一个方向合格就行,但两面及以上合格对泄放有利,几个方向的数值合格与地网的响应时间有联系!!!!


作者: 通天雷神    时间: 2005-9-10 21:21
哦?何以见得?
作者: 大胡子    时间: 2006-4-10 08:00
俺现在的工作就是防雷接地,接地不是别的
所谓谋事在人,成事在地,土地公公说了算的
开工前是要请香在四个角落拜一下的,还要买烧小香猪.....

楼主做的这个地应该只有20-30欧


作者: 冻冬    时间: 2006-4-10 22:04
呵呵,胡子哥真是笑话我们了.
上次请教了为检测所的老师,检测接地地网放线的方向应该沿地网水平.且两线之间的角度应保持在30度.
可惜他没回答我为什么?让我回去要多看规范.
作者: 通天雷神    时间: 2006-4-23 22:52
这个帖子到流传颇广啊