标题: 请教实验室接地问题 [打印本页]
作者: whg 时间: 2005-9-27 10:22
标题: 请教实验室接地问题
实验室大地接厂房横梁钢筋。我们实验室有一台8/20us 20KA的设备,做20KA测试时,20安的空气开关会跳闸。
检测零线对大地:5KA时,有50V的毛刺,时间1us
10KA时,有100V的毛刺,时间1us
请教各位兄弟姐妹,俺该怎么办!!!!!
作者: 小虫 时间: 2005-9-27 16:46
换空开
作者: 清洁工 时间: 2005-9-27 22:07
“实验室大地接厂房横梁钢筋。”
不太明白?
作者: loveago 时间: 2005-10-12 12:06
怎么说到一半就走了呢》?
作者: 通天雷神 时间: 2005-10-14 15:21
1、在实验室内做环型等电位连接带,多点与建筑钢筋连接,设备就近接地。2、将设备电源线路的4P空开换成3P[假如现在是4P的话],然后要么竟N接PE,要么将线路N线断开不用。
作者: fjldd 时间: 2005-10-17 00:32
还是通天雷神,经验丰富呀
作者: 通天雷神 时间: 2005-10-18 12:06
哈。只是介绍一些做过的经验,仅仅供参考。
作者: guangchao 时间: 2005-12-27 14:55
雷神前辈真是我们学习的楷模啊
作者: 大胡子 时间: 2006-1-14 21:34
谁做你邻居要多买点保险