ASPCN防雷技术论坛

标题: [讨论]关于机房接地 [打印本页]

作者: 通天雷神    时间: 2004-7-4 15:25
标题: [讨论]关于机房接地
jonelee:机房设备的干扰

电子设备常出现的干扰

1、  安装的防雷器常出现的干扰。

分析思路:一是把防雷器地线断开,如若还是出现干扰,那就要更换防雷器了;二是把防雷器接好,防雷器地线接好后出现设备干扰,这种干扰大部分是从地网过来的杂散电压,最好的办法是在防雷器地线串联上奥天公司的防干扰等电位电子开关或是给机房设备建造一个清洁的地网。

2、  电子设备常现的干扰。
 
分析思路:此干扰在实际工程中也常碰到,可能是机房逻辑地或设备外壳接地接地电源地里,满以为设备已接地,殊不知电源地实际是悬空的或是电源地不够清洁,有杂散电压或者假性高电压,因此常出现设备如计算机死机等,或设备运行时人体接触时出现击人火花。最好的办法是建造一个清洁的机房地网。

举例:
某监控公司为环境较为复杂的单位安装监控摄像枪,摄像枪接地时出现干扰,这种干扰有可能是摄像枪和主机的设备因距离远,故分别接到不同的地网中,因不同的地网阻值不同,通过屏蔽线出现设备回路电压差,因此干扰图像。


作者: 通天雷神    时间: 2004-7-4 15:25
感觉这个观点大有问题。

1、安装的防雷器常出现的干扰。分析思路:一是把防雷器地线断开,如若还是出现干扰,那就要更换防雷器了;

RE:除非你的SPD没有线间保护部分。并且,你的接口全是全屏蔽的。

二是把防雷器接好,防雷器地线接好后出现设备干扰,这种干扰大部分是从地网过来的杂散电压,最好的办法是在防雷器地线串联上奥天公司的防干扰等电位电子开关……

RE:真的管用吗?且不论影响不影响正常的感应雷电流泻放,对屏蔽电缆来说,感性元件管用吗?想的太简单了。可能白天好着,晚上就不行了。等等。

2、电子设备常现的干扰

RE:还是看看新国家标准GB 50343-2004吧。都强制执行了,还有什么好说。


作者: 通天雷神    时间: 2004-7-4 15:25
请高手来讨论讨论。很有意义。
作者: 初来乍到    时间: 2007-6-7 13:01
防雷器的设计不会不考虑传输速率,(歪公司除外),况且用于视频的防雷器传输速率能到一M就能满足了
作者: kunzaiboyu    时间: 2007-6-20 16:32

这个说不好,但是很多情况下是换个防雷器就好了

[em01]




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2