标题: 3+1电源防雷模块为何N-PE间要接气体放电管 [打印本页]

作者: wangj    时间: 2004-3-18 16:31
标题: 3+1电源防雷模块为何N-PE间要接气体放电管
3+1电源防雷模块为何N-PE间要接气体放电管
作者: ASP    时间: 2004-3-18 16:44
I(N-PE) 放电电流要求>=4* In(L-N)

IF In(L-N)=20KA
THEN I(N-PE)=20*4=80KA

NO 80KA MOV

这是一种解释!


作者: 通天雷神    时间: 2004-3-18 19:42
下面引用由wangj2004/03/18 04:31pm 发表的内容:
3+1电源防雷模块为何N-PE间要接气体放电管

那叫:放电间隙。

最简单的说法:看GB 50057第42页的图。


作者: wangj    时间: 2004-3-19 08:59
非常感谢上述两位专家的指点,但我还是有个疑问,我所了解的情况好像号称耐能达135KA的电源防雷箱里装的就是MOV,这又是怎么回事呢?谢谢!
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-19 10:24
别人吹吹牛也是正常的。呵呵。

采用的实验方法、命名标准不一样吧。

不过要是3+NPE的话,就不应该用MOV做N-PE模块。


作者: wangj    时间: 2004-3-21 14:24
请问雷神GB 50057的标准可在哪儿下载?
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-21 22:56
本版:技术标准与规范法规版块
作者: wangj    时间: 2004-3-22 10:49
谢谢!
作者: cwd    时间: 2004-3-23 12:10
3+1电源防雷模块为何N-PE间要接气体放电管的
另一种解释:

  --------,-------不告诉你!??????


作者: 通天雷神    时间: 2004-3-23 13:14
哈哈。再看GB 50054不就明白了。晕……