请问机房接地系统能否和楼层接地系统共用接地柱?
作者: xiaoyanzi    时间: 2003-8-20 10:39
接地柱?是什么东东?
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-20 20:14
也许是我们称为“接地汇流排”的东西。可以。
作者: zengkui    时间: 2003-8-21 09:43
他们之间不会有干扰吗??
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-24 10:54
干扰?有时候有啊。标准里又没有说必须让你用导线连接。也可以使用SPD进行连接啊。
作者: 雷泡    时间: 2003-12-23 16:51
SPD也有引线,与导线无异;

最好分开,问题不仅仅是干扰。


作者: 呆鸟    时间: 2003-12-23 17:05
这样说不对,SPD不是导线
作者: 通天雷神    时间: 2003-12-23 23:48
说个白痴点的问题:电感是把电涌的波形拉宽了还是把电涌的辐值降低了?还是两者都是?还是两者都不是?
作者: 雷泡    时间: 2003-12-24 09:18
两者都是; 但是,电感增加了电涌串入的机会,这才是问题的关键。
作者: 通天雷神    时间: 2003-12-24 15:04
电感增加了电涌串入的机会?怎么讲?
作者: 雷泡    时间: 2003-12-24 17:28
电磁感应
作者: 通天雷神    时间: 2003-12-24 17:46
不通
作者: marchile    时间: 2003-12-24 17:49
煮豆燃豆箕。。。。。。。。。。
作者: 雷泡    时间: 2003-12-24 17:49
服了,接地不能有太大电感
作者: 通天雷神    时间: 2003-12-24 18:03
[这个贴子最后由通天雷神在 2003/12/24 06:05pm 第 1 次编辑]

是‘接地’还是‘引下线’?这两个词的差距太远。

Ur = IRi + Lx * di/dt

Umax = μ·b·l·Hmax /T

imax = μ·b·l·Hmax /L

我不知道是不是我有问题。可我觉得你说的不对。


作者: 雷泡    时间: 2003-12-25 16:34
请教材 b l 代表什么
作者: 通天雷神    时间: 2003-12-26 01:02
不是‘b l’是‘B、L’的小写。

不用我多解释吧。对GB 50057标准很熟悉的话应该知道这是计算环路电压、电路和线路上地势的公式。恩……大概是68页的。我记不很准。