标题: 斑竹救命 [打印本页]

作者: zengkui    时间: 2003-8-20 09:27
标题: 斑竹救命
兄弟姐妹们:
   测试接地电阻时,地线断开和合上测量结果为什么相差很大呀。
两数值之间有什么本质区别吗?
救救我!!!!!!!!!!!!!
作者: xiaoyanzi    时间: 2003-8-20 10:41
地线都断了,测起来当然是无穷大了
作者: zengkui    时间: 2003-8-20 14:56
所谓的"地线"是防雷器的接地线.如果把它和接地柱联上和断开时,测量结果相差很大.
作者: solemnity    时间: 2003-8-20 17:55

地线都断了,测起来当然是无穷大了~~~~~~~~~~

  我的理解和你有不同,他的问题测量接地电阻,测量建筑物的接地电阻时是不是要把检测点断开?而不是说避雷器的地线啊,或者说是测接地电阻是带着建筑物一起测还是单独测,也许这才是他想问的。


作者: 通天雷神    时间: 2003-8-20 20:16
solemnity 说的对。

不然建筑物的地线外露部分还安断接卡子做什么。


作者: xiaoyanzi    时间: 2003-8-20 21:01
下面引用由solemnity2003/08/20 05:55pm 发表的内容:
地线都断了,测起来当然是无穷大了~~~~~~~~~~
  我的理解和你有不同,他的问题测量接地电阻,测量建筑物的接地电阻时是不是要把检测点断开?而不是说避雷器的地线啊,或者说是测接地电阻是带着建筑物一起测还是 ...

我只是想让他说清楚点
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-20 21:11
哈哈……你这个斑竹啊……

:)


作者: zengkui    时间: 2003-8-21 09:42
哈哈,原来。。。。。明白了很多。。。
小燕子下次喝酒找你单挑。。。。。
作者: xiaoyanzi    时间: 2003-8-23 18:16
找我单挑?没死过!
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-24 10:55
喂!斑竹,离题太远了……
作者: zengkui    时间: 2003-8-25 13:25
呵呵.......下次有问题就找你了
作者: 太阳雨    时间: 2003-8-26 16:30
你们快点进入正题,我也在期待中!
作者: 太阳雨    时间: 2003-8-26 17:00
[这个贴子最后由太阳雨在 2003/08/26 05:04pm 第 1 次编辑]

防雷引下线设置断接卡子的目的是什么?

GB5O169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.1条第三款明文规定:建筑物上的防雷设施采用多根引下线时.宜在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡。

设置断接卡的目的是便于测量引下线的接地电阻,供检查用。规范指出:设置断接卡是对有多根引下线的场合。当建筑物(例烟囱)只有一组接地极时,不应该设置断接卡;当建筑物(例厂房)有两组及以上的引下线,每根引下线下有一组接地极时,设置断接卡可分别测量每组接地极的接地电阻。

规范未强调“必须”,而用“宜”在各引下线距地面的 1.5~1.8m 处设置断接卡,这里“宜”有双重含义:

(1)并非有多根引下线时,都必须设置断接卡。例如,利用建筑物柱头内主钢筋作为防雷引下线,并利用混凝土桩内钢筋作为接地极时,不应该设置断接卡。为了测量接地极电阻,在混凝土桩打入地下后,测量每根桩的接地电阻,然后把所有桩用圆钢(直径最小为 10mm,通常用 16mm)或扁钢(最小截面为 25mm×4mm,通常用40mm×4mm)连成一体,再测量总接地电阻。为了在建筑物投入使用后,检查接地电阻,可在建筑物近地端引出检测点,即从引下线主钢筋上焊出接地线至检测点,此检测点可为钢板并外露。

(2)断接卡并非一定要设置在 1.5~1.8m 处。一般在公共场合,如住宅区,防雷引下线明敷时,应把断接卡设置在 1.5~1.8m 处;暗敷时,为不影响建筑物的外观,断接卡可设在近地端的墙内(一般为距地 300~400mm)。当防雷引下线既未设置断接卡、又未设置检测点时,若检查接地电阻,可用导线把建筑物顶上的避雷带或避雷针引至地面进行测量,测量结果需减去导线的电阻。


作者: 通天雷神    时间: 2003-8-26 20:01
答的详细。:)
作者: 拔刀    时间: 2003-9-3 08:31
真长见识。
作者: zengkui    时间: 2003-9-12 16:53
呵呵,牛!