ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助!公司有一小油罐,高度只有3M,与其紧靠的的建筑的高度为9米 [打印本页]

作者: padie    时间: 2004-9-12 21:29
标题: 求助!公司有一小油罐,高度只有3M,与其紧靠的的建筑的高度为9米
求助!公司有一小油罐,高度只有3M,储量有12立方米,与其紧靠的的建筑的高度为9米,间距不到1M,不知道是否需要作防雷,比如建设避雷针?谢谢
作者: hclmm    时间: 2004-9-13 00:18
根据GB 15599-1995第4.1.2条规定,当贮存易燃、可燃油品的油罐,其顶板厚度大于、等于4mm时,按GBJ74 第11.2.2条规定,可不装设防直击雷设备,但在多雷区,仍然可装设防直击雷设备。
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-9-13 08:17
只要做好油罐接地就ok啦。
作者: 通天雷神    时间: 2004-9-13 10:12
油罐?金属的还是水泥的?
作者: 九天雷神    时间: 2004-9-13 12:01
水泥油罐已经被国家禁止使用了
现在的地上储罐都是金属储罐
按xjqxj雷电 说的应该完善油罐的接地
不过严禁在油罐上使用电焊(全新的除外)
宜使用螺丝将防雷接地与油罐固定在一起
作者: 通天雷神    时间: 2004-9-13 12:18
我在广州还可以看见聚氨酯内衬的水泥油罐啊。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2