标题: 雷击事故分析(求助)
今年我单位为市财政国库计算机系统做了防雷工程。采用三级防护:一级为总电源处并联,二级为分电源处并联,三级为服务器前端UPS处串联。
8月10日我市的强雷暴活动中,该机房的交换机插口有四个被击。
该机房处于该楼四层(楼高四层,未装避雷带),楼顶有一不锈钢旗杆,处于机房正上方(未做任何接地措施)。与其相邻的有三栋楼,距离均不超过10米,高度分别为10层、8层、7层,其中10层的那栋楼安装的是避雷针,其余两栋为避雷带,春季检测地阻均合格。
我猜想问题可能出在那个不锈钢旗杆上面,在10层的避雷针引雷后与其发生感应,或者避雷针引雷后磁场直接作用使避雷器后端的换机被烧。目前我们正准备建议甲方将旗杆拆除或换为木制,并为该楼安装接地良好的避雷带。请大家分别发表以下自己对此事帮的见解并给予我指导,谢谢。



作者: ASP    时间: 2004-9-15 16:19
交换机插口有四个被击

为何没看到对交换机插口的spd保护?


作者: 富兰克林    时间: 2004-9-15 16:39
忘了说了,信号线是光纤啊。。。。
作者: 呆鸟    时间: 2004-9-16 09:29
“我猜想问题可能出在那个不锈钢旗杆上面,在10层的避雷针引雷后与其发生感应,或者避雷针引雷后磁场直接作用使避雷器后端的换机被烧。”

旗杆发生感应之后又如何能烧掉交换机的端口?

信号线是光纤的,也是经过光电转换器才能进服务器的吧?


作者: xjqxj雷电    时间: 2004-9-17 00:03
哪一种光纤?外层有铁皮(加强层)吗?接地了吗。
作者: lhh777    时间: 2004-9-20 14:21
将旗杆拆除或换为木制,并为该楼安装接地良好的避雷带
感觉效果不大 没发觉你找到了雷电侵入的途径,还是先找找原因吧
作者: BJASP    时间: 2004-9-23 12:05
交换机是光纤的??应该是进口是光纤的啊,你的16口、24口出线肯定是双绞线的啊,不知道有没有出去的线路啊?即使在楼内布设的话,不作任何屏蔽,肯定也容易被感应啊!至于感应途径,肯定是和周围环境有关系的,可能是10层避雷针接闪造成的电磁场,也有可能是旗杆上有了感应电荷无处泄放造成的感应。加装避雷带当然好,别忘了将旗杆等金属物也要良好接地。还有就是别忘了将交换机等装上网络SPD。