标题: [困惑]N-PE极的参数要怎么选? [打印本页]

作者: 小虫    时间: 2004-9-17 17:10
标题: [困惑]N-PE极的参数要怎么选?
研究了很多厂家的样品,发现3+1形式中的N-PE极有两种情况:
1、N-PE的Imax和L对N模块的Imax相同。
2、N-PE的Imax是L对N模块Imax的四倍或更大。

哪种更有道理呢?问了一些人,意见也不同


作者: 庞华基    时间: 2004-9-18 12:21
我认为N-PE的Imax应该相同或小一些为好,因为这个N-PE的主要作用实际上是保护SPD的,而不是保护设备的。
作者: wangj    时间: 2004-9-18 14:55
N-PE间一般接放电管。耐流水平一般为40--65KA.
作者: 小虫    时间: 2004-9-20 09:04
但若三根相线上的浪涌电流同时泄放到N-PE极上,不是很容易就造成了N-PE极的损坏?
实际使用情况中,是不是N-PE极更换得比较多呢?
或者说,一般是N-PE先于MOV模块损坏?如果是这样,那相线上得浪涌电流不是泄放到N线上去了?
作者: 通天雷神    时间: 2004-9-21 10:10
依据GB 50054《低压配电设计规范》、GB 18802.21、GB 19271-3标准的规定:N-PE的Imax应该是L对N模块Imax的两倍。
作者: 庞华基    时间: 2004-9-21 23:13
我认为讨论N-PE的电流没多大意思,应考虑其电压,启动电压。
作者: ASP    时间: 2004-9-22 09:42

如果你同意分流原则,你就必须讨论电流,因为A/B/C/N分走的电流均会流经npe

也就是说考虑地电位抬升带来的反击问题


作者: 小虫    时间: 2004-9-22 11:11
地位反击的具体情况或者说过程是怎么样的呢?
如果系统接同一地网,会受反击损害吗?
作者: 小小雷神    时间: 2004-9-22 12:43
一样会反击。也许更严重。
作者: 拔刀    时间: 2004-9-22 13:55
要是这样的话,许多厂家的产品都不合格了,包括我们公司的:(
现在信息产业部检测时也没有明确的规定N-PE的值,是不是具体的使用条件来决定N-PE的值?
例如:...........
作者: 小虫    时间: 2004-9-22 15:02
下面引用由小小雷神2004/09/22 12:43pm 发表的内容:
一样会反击。也许更严重。

能说说地位反击的过程吗?
作者: 通天雷神    时间: 2004-9-22 15:48
系统接同一地网的时候要看接入点之间的距离是多大。太小的话就会形成地电位反击。要有足够的距离来使脉冲泻放到地,而不是在线路中象阻抗低的地方继续传输。
作者: 小虫    时间: 2004-9-23 10:24
我的理解:
  比如两个系统接同一地网,A系统有一个有大的浪涌通过SPD泄放到大地,地电位升高,如果此时B系统接入点过于靠近,B系统就有可能受到反击损害,若有SPD也会反向击穿。
  那么此时A系统还会受反击损害吗?
  若两个系统不共地,反击怎样发生?
作者: 通天雷神    时间: 2004-9-23 11:16
A、B系统会不会遭受反击要看震荡。

计算如下:
       K1×t                                t ≤ T1
K(t)={ K1×T1 + K2×(t-T1)                T1< t ≤ T1+T2
       K1×T1 + K2×T2 + K3×(t-T1-T2)    t ≥ T1+T2

K1=(π-θ)/(220×π×T1×T1)
K2=〔(Δf/100)-K1×T1〕/T2
K3=-(K1×T1+K2×T2)/T3


作者: 小虫    时间: 2004-9-23 12:02
哪里的公式?解释一下?多谢了
作者: 通天雷神    时间: 2004-9-23 12:17
要不要开个培训班,上完课再发个结业证书?呵呵。
作者: 小虫    时间: 2004-9-23 12:34
行,我们可以搞个视频,来个网上会议  哈哈哈
作者: 小虫    时间: 2005-3-8 17:11
下面引用由庞华基2004/09/21 11:13pm 发表的内容:
我认为讨论N-PE的电流没多大意思,应考虑其电压,启动电压。

我看了下不同厂家的产品,有的启动电压(直流击穿电压)1000V,有的1.2kV,还有1.5kV的,还有资料说要3kV的。
能说一下道理吗?
作者: seesee    时间: 2005-3-8 22:41

插句话:

击穿电压不同带来的问题,要由后级负责,已经绰绰有余

间隙击穿后基本一样


作者: seesee    时间: 2005-3-8 22:46
下面引用由小小雷神2004/09/22 12:43pm 发表的内容:
一样会反击。也许更严重。

再插一句:

上文言辞不精确,易误导他人


作者: 通天雷神    时间: 2005-3-9 10:54
下面引用由seesee2005/03/08 10:41pm 发表的内容:
插句话:
击穿电压不同带来的问题,要由后级负责,已经绰绰有余
间隙击穿后基本一样

呵呵。做实验试试。
作者: 小虫    时间: 2005-3-9 11:36
我是看了王厚余老先生的一篇文章有些疑问:
文章里提到了用3+1形式防止  变电所高压柜发生接地故障引起低压侧SPD烧坏的看法。
也讲到3+1形式中间隙的放电电压3kV。

高手请指点一下 谢了


作者: 小虫    时间: 2005-3-9 11:38
请参考该贴

http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=27&topic=947&start=0&show=0