标题: [求助]防雷接地距离较长怎么办 [打印本页]
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-13 15:00
标题: [求助]防雷接地距离较长怎么办
接地距离较长怎么办?
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-13 15:07
本人接到一个监控系统的工程,我方建议甲方做防雷保护,结果就遇到距离较远,接地困难的情况,希望高手赐教!
作者: zxd3699 时间: 2004-10-13 17:32
1、如果监控系统在框架结构的楼房内,用楼筋省事、省钱。
2、加大接地引下线的线径。
3、就进做个接地体。
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-14 09:54
谢谢楼上指点,本人还有不明之处,就是若就近做接地体的话,造成接地点较多,不会产生地电位反击吗?若用楼筋的话,应如何寻找楼筋?
作者: 冻冬 时间: 2004-10-15 09:33
楼筋-就是将楼的主柱破开后看到的主钢筋。(注意,是主钢筋。)
作者: 深海泉 时间: 2004-10-15 14:24
都连起来的有地反击???
作者: jnbymgj 时间: 2004-10-15 15:48
1.加大接地引出线的线径,
2.增加接地引出线的数量。
作者: 昆雷 时间: 2004-10-17 10:52
这种问题提到网上,即浪费别人时间,自已也得不到真正的解答。
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-18 08:53
楼上此话差也,我们谈的是每个防雷点,就近做接地体,是否产生地电位反击的问题。
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-18 08:55
昆雷先生,不知道哪些问题应该放在此处讨论呢
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-18 10:42
首先你必须弄明白的是:产生地电位反击的条件是什么。其次你必须弄明白的是:雷电入地后在大地中是以什么形式在什么空间传输的。
最后,你的问题就自然有答案了。
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-18 12:53
请问雷神:产生地电位反击的条件是什么呢?
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-18 13:59
抱歉。不和卖FURSE的讲:)因为……多的去了。
作者: 大胡子 时间: 2004-10-18 16:38
无解!
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-19 13:24
雷神怎么说我卖furse?我什么产品都用呀?我做工程,主要做布线,监控。
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-19 21:20
谁让你的名字是带ESP的。
作者: 开心鬼 时间: 2004-10-20 10:51
如果接如地网距离长一些,但是能达到YD5098-2001第四条防雷器接线距离的要求,问题应该不大吧
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-20 11:31
接地线不管多长都没有关系。重要的是:SPD的地线和设备外壳的地线很短就没有问题。
作者: 开心鬼 时间: 2004-10-20 15:08
如果经过了SP那设备的外壳接地线应该没有雷电流经过(理论上来讲的)那么设备外壳的接地线长的话也应该没有什么问题,请各位大侠指教一下.
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-20 16:37
这个问题还是看看全老兄在本次论坛上的发言会比较清楚。
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-21 10:43
雷神真有意思?ESP不是电子保护系统吗?名字后加ESP,看起来一目了然,怎么成FURSE了。并且雷神家防雷器我也经常用,五月份做了一个医院的防雷全部都用ASP的产品。特别喜欢ASP的交换机防雷器。安装方便。看来雷神特别讨厌那个FURSE了,为何?
言归正传:我的问题是这样的,监控机房距离各个监控点有300米。共有14个]监控点,而接地装置在监控机房附近,每个监控摄像机距地面5米高左右,这样在监控摄像机端加防雷器的话,则接地线很长,很不经济呀,请大家帮忙,如何做好着每个监控点的防雷器接地,既符合防雷规范,又省时省力。敬请指点!
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-21 13:50
哦?误会了:)ESP是FURSE的招牌。你的问题这么解决吧:
1、如果监控摄像机的杆是金属的,而且接地电阻15欧姆以下,可以接金属杆。
2、如果监控摄像机的杆下面还给你留了点草地什么的,你也不在意在上面打两根角钢,再用扁钢把14个监控摄像机的杆下的角钢连起来吧?不花多少钱的。
3、最惨的情况是全是水泥地面。那要烦点了。最好的办法是把道边的水泥护台全挖起来,然后挖上80厘米深,下面布40*4的扁钢,再接到杆底下。这个就花点钱了。
4、想不接地是不行的。想走架空地线也是不行的。除非有一点:你的监控摄像机的视频线是穿金属管的,拿金属管做接地。要走捷径怕是一时没有。
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-21 16:21
(如果监控摄像机的杆下面还给你留了点草地什么的,你也不在意在上面打两根角钢,再用扁钢把14个监控摄像机的杆下的角钢连起来吧?不花多少钱的。)可是,若这样做防雷器的接地线太长了,不合标准了。不是说接地线不宜超过半米吗?
作者: trx998 时间: 2004-10-21 16:55
那么不是地线
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-21 17:08
下面引用由lixi-ESP在 2004/10/21 04:21pm 发表的内容:
(如果监控摄像机的杆下面还给你留了点草地什么的,你也不在意在上面打两根角钢,再用扁钢把14个监控摄像机的杆下的角钢连起来吧?不花多少钱的。)
可是,若这样做防雷器的接地线太长了,不合标准了。不是说接 ...
SPD接地线≠接地网接地连接线。
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-21 17:23
多谢雷神帮助!
SPD接地线长,通常指防雷器到接地排的距离吧!如果从地网拉一根接地线接到防雷器的话,没有接地排的话,那不成了SPD接地线=接地网接地连接线了吗?
作者: trx998 时间: 2004-10-22 09:21
好象是的
作者: 坐怀不乱 时间: 2004-10-22 10:38
你不会从地网引粗点的线缆接个小汇流排,再把防雷器的地线于汇流排接就完了高
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-22 10:43
不加汇流排,可否?汇流排只接一根地网连接线和防雷接地线,别的没了,这个汇流排不起什么作用?为何要装?
作者: cai-34 时间: 2004-10-22 15:23
不知道你设备外壳的接地从哪里引呢
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-22 16:19
控制机房地网
作者: lixi-ESP 时间: 2004-10-22 16:38
下面引用由cai-34在 2004/10/22 03:23pm 发表的内容:
不知道你设备外壳的接地从哪里引呢
我们讨论室外远端摄象机的防雷接地问题,当然距离机房地网较远。
作者: cai-34 时间: 2004-10-22 19:17
那就是说从机房也有引一条地线到摄像头,防雷接地就可以接在那条地线上,才能保证防雷器两端和设备同等电位(理论上,实际就是防雷器本身的残压和导线的压降)我也是个新手不知道各位大虾的意见如何,请指教
作者: 坐怀不乱 时间: 2004-10-25 13:39
下面引用由lixi-ESP在 2004/10/22 10:43am 发表的内容:
不加汇流排,可否?汇流排只接一根地网连接线和防雷接地线,别的没了,这个汇流排不起什么作用?为何要装?
记住是小汇流排,另外除了接地线外,还有防雷器接地线和设备外壳接地,所以加汇流排是最好的等电位连接方法了