标题: 求助大家一个问题 [打印本页]

作者: vcnet    时间: 2004-10-20 11:26
标题: 求助大家一个问题
我们公司机房请人安装了一套防雷系统,机房全部由UPS供电,第一级过电压保护装置选用加强型电源防雷器V25-B+C/3+NPE,他们直接接到UPS的输出上,第二级过电压保护装置选用标准过压型防雷器V20-C/3+NPE,他们直接接到第一级电源防雷器上,请问他们这样做是否正确?如果不正确,请大家给出正确的方法,谢谢![DISABLELBCODE]
作者: 通天雷神    时间: 2004-10-20 11:52
第一级浪费了。第二级不启动的可能性大。
作者: nnlb    时间: 2004-10-20 11:55
第一级应安装在机房总配电柜处(UPS输入前)。
作者: trx998    时间: 2004-10-20 12:00
怎么叫直接连到第一级电源防雷器上??
V25-B+C/3+NPE确实应该安装在机房进线处,在UPS前
作者: 拔刀    时间: 2004-10-20 12:01
支持楼上的意见........
作者: 冻冬    时间: 2004-10-20 14:34
好意见,同意。顶
作者: 李师宇    时间: 2004-10-21 10:27
有一级浪费了。不启动的可能性不大。

作者: cai-34    时间: 2004-10-21 15:58
不怕一万 , 只怕万一
作者: trx998    时间: 2004-10-21 16:43
也不一定,B+C的启动电压不高
作者: 昆雷    时间: 2004-10-21 21:01
这是为了赚钱而安装!
在UPS后面根本没有必要装防雷器!在它的前面,到是要根据具体情况分析后决定,安或者不安。
两级防雷器靠在一起装,更是为了让业主多花钱,否则,就是安装的人根本不懂防雷技术。
作者: trx998    时间: 2004-10-22 09:19
这个到有可能,搞这个多装点总没坏处
作者: lixi-ESP    时间: 2004-10-22 12:14
这么搞太损人了吧