ASPCN防雷技术论坛
标题: 建筑物内的线路需要防雷吗? [打印本页]
作者: morients 时间: 2004-10-26 16:02
标题: 建筑物内的线路需要防雷吗?
建筑物一般都采用的是法拉第笼式结构,那么建筑物内部线路能否感应到过电压,需要防护吗?
作者: xs02556 时间: 2004-10-26 16:34
按设备和使用性质来区分如何防雷.
作者: 蓝浪 时间: 2004-10-26 17:12
没有出户外没有必要吧
作者: 本-拉灯 时间: 2004-10-26 17:47
视用户需求或设备重要性来决定~~~
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-27 11:24
1、有没有进出建筑物的电缆线?2、有没有进出建筑物的管道?3、建筑物的屏蔽网格对电磁场的衰减是否满足设备要求?4、建筑物的接地是否满足设备使用需求?以上都没有问题。可以不做保护。
作者: hbts111 时间: 2004-10-31 00:56
如果没有直击雷击中建筑物的话,电磁场对一般 网络设备有什么不良的后果吗?我总是感觉没有必要对此做什么大的动作吧,
不知道各位意下如何
作者: morients 时间: 2004-11-1 09:46
如果直击雷通过建筑物钢筋泄流的话,其电磁场应该还是会使建筑物内部线路感应到过电压吧!
作者: lightprotect 时间: 2004-11-3 11:46
建议在总电源配电箱处安装电源SPD
作者: 蓝浪 时间: 2004-11-7 21:16
下面引用由morients在 2004/11/01 09:46am 发表的内容:
如果直击雷通过建筑物钢筋泄流的话,其电磁场应该还是会使建筑物内部线路感应到过电压吧!
引下线一般对称分布,这个问题一般不需要考虑吧
作者: 蓝浪 时间: 2004-11-7 21:19
当然还有视设备的重要性啊,具体问题具体分析啊
作者: glgm 时间: 2004-11-8 08:34
下面引用由通天雷神在 2004/10/27 11:24am 发表的内容:
1、有没有进出建筑物的电缆线?2、有没有进出建筑物的管道?3、建筑物的屏蔽网格对电磁场的衰减是否满足设备要求?4、建筑物的接地是否满足设备使用需求?
以上都没有问题。可以不做保护。
你所说的空间是第一防护区(LPZ1):由于建筑物的屏蔽措施,流经各类导体的雷电流比直击雷防护区(LPZ0B)减小,电磁场得到了初步的衰减,各类物体不可能遭受直接雷击
具体用不用做防防雷除了满足雷神大哥以上所说的以外还要看你所保护设备的要求,是否精细。还有一点,看你是否想多转点钱,这个钱转的能放心点,不必担心雷击赔偿的问题,呵呵
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |