ASPCN防雷技术论坛
标题:
信号产品接头耐冲击电流
[打印本页]
作者:
morients
时间:
2004-11-9 14:40
标题:
信号产品接头耐冲击电流
我总觉得信号产品的接头不能承受防雷器上所标的标称通流容量,是吗?请大虾指点!!
作者:
小虫
时间:
2004-11-9 15:04
说说你的理由,要么拿出试验数据,不要凭感觉说话
作者:
通天雷神
时间:
2004-11-9 15:41
首先看是什么类型的头,其次看你买的是什么样的头。几毛的还是几块的。最后,看你处理不处理。然后……才知道。
作者:
morients
时间:
2004-11-9 16:03
刚做实验,3KA就把RJ11的接头打坏了
作者:
通天雷神
时间:
2004-11-10 11:46
不知道是你大头选的不行还是你处理的不好。
作者:
wangj
时间:
2004-11-10 14:42
下面引用由
morients
在
2004/11/09 04:03pm
发表的内容:
刚做实验,3KA就把RJ11的接头打坏了
买的水货可能1KA就要坏。用我们的气体放电管吧,保证5KA没问题。www.arrester.cn[DISABLELBCODE]
作者:
感应雷
时间:
2004-11-16 09:59
AMP的RJ11和RJ45可耐3kA冲击,但5kA不行。