ASPCN防雷技术论坛
标题: [讨论]请教! [打印本页]
作者: SPD 时间: 2004-11-23 20:54
标题: [讨论]请教!
请问为何在TN-S系统中的第一级浪涌保护器在N和PE线中间不加装浪涌(GB50343中第17页)。而在有些产品的样本上又要加?加与不加有何区别?
作者: 通天雷神 时间: 2004-11-24 10:32
因为它的前提是“变压器在建筑内,且N与PE在入口直接接地连接,在此安装时因SPD距离N-PE连接点比较近,因此未设计安装”。而我们在做产品样本的时候是考虑到最恶劣情况,就是变压器的N的接地点距离总配电的位置较远的情况。
作者: QQOBO 时间: 2004-11-24 10:36
老通天,我怎么发表不了贴子.
作者: 通天雷神 时间: 2004-11-24 10:50
现在不是能发吗?
作者: QQOBO 时间: 2004-11-25 15:49
是那种点击收费的,我不知道认证.
作者: ASP 时间: 2004-11-26 14:02
那要申请的http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=11&topic=225&show=25
作者: QQOBO 时间: 2004-11-26 14:11
在TN-S系统中的第一级浪涌保护器在N和PE线中间不加装浪涌(GB50343中第17页)。而在有些产品的样本上又要加?加与不加有何区别?
答:这个问题涉及防雷器的差模与共模保护及现代防雷产品流的3+1方式,所谓3+1方式是三相线对零保护,然后零对地保护.这种方式一般用在TT供电制式中,在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同工地接地电阻差异很大,某些地方地阻值偏高,并非不常见.电网故障时,比如说中线断开或零点飘移,形成市电故障电压长期高于防雷器最大持续工作电压(uc),防雷器损坏产生回路故障电流.在地阻值高或地线接触不良的情况下,流经防雷器的短路电流太小,无法使前级保险丝跳脱,使防雷器持续过电流,造成损坏.
如果采用NPE模块的3+1结构防雷器在电网故障时,即使地阻值高或地线接触不良的情况下,因为防雷器接在市电相线与零之间,而市电相线与零线之回路阻抗,主要是供电变压及供电电缆,阻抗很低,故此故障电流很大,流经防雷器的电流可使前级保险丝(空开)跳脱,防雷器与电网隔离.
作者: 斯峰 时间: 2004-11-26 21:44
完全对头!1
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |