标题: [求助]  此接地做法是否科学,各位请指正, [打印本页]

作者: kompass    时间: 2004-12-2 09:46
标题: [求助]  此接地做法是否科学,各位请指正,
现在要做个机房的防雷项目,涉及到接地,打算如下做法:
设备静电接地就近与机架相连
机架再与接地线相连,考虑到铺设接地铜排的一些实际困难,准备用25方线代替铜排,从静电地板下引入,直接将信号防雷器以及机架接地与接地线相连,不知这个做法是否科学。
还请各位给点意见。
作者: 东方龙    时间: 2004-12-2 10:45
是,如果机房较小在地线上加一个小铜排较好呀?小铜排很好做呀?
作者: kompass    时间: 2004-12-2 10:46
有2个机架上设备加装防雷器需要接地,那就最好采用铜排接地咯
金属架接地如何与金属架连接,采用焊接吗?
作者: 冻冬    时间: 2004-12-2 10:58
下面引用由kompass2004/12/02 10:46am 发表的内容:
有2个机架上设备加装防雷器需要接地,那就最好采用铜排接地咯
金属架接地如何与金属架连接,采用焊接吗?

也可以用压接法啊。呵呵
作者: 东方龙    时间: 2004-12-2 11:01
不用焊接吧?将金属架通过铜导线拧在铜排上即可?
作者: 斯峰    时间: 2004-12-2 20:29
可以啊,不一定非要做铜排的,只要将机房内设备之间形成等电位连接即可。。
关于机柜的金属外壳接地,可以用这样的方法:与机柜连接的一头采用压接铜鼻子的做法与机柜用螺母连接;与接地线连接的那头,采用卡子连接就行了。