标题: [求助]漏电保护器和SPD [打印本页]

作者: 小虫    时间: 2004-12-2 11:06
标题: [求助]漏电保护器和SPD
一般情况下,是将SPD装在漏电保护器的前方还是后方?

我的理解:一般情况下,SPD应该装在漏电保护器前方,因为装在后方的话,SPD动作时,可能引起漏电保护跳闸。而且SPD装在漏电保护器前方的话,应该也能保护漏电开关。
 是否这样?请各位指点。


作者: wangj    时间: 2004-12-2 11:32
应该是吧
作者: ASP    时间: 2004-12-2 12:28

我也觉得应该是,可标准恰好不是

上次通天有教诲:

纯mov型,要装在 rcd后
带开关性,可前可后

所以尽量选择 NPE(3+1)零地采用开关型的SPD,装在前面


作者: 小虫    时间: 2004-12-2 13:35
为什么要这样做呢?能否说明一下?
作者: ASP    时间: 2004-12-2 14:27

gb 50054
作者: 本-拉灯    时间: 2004-12-2 14:53
记下了~~~
作者: 小虫    时间: 2004-12-2 15:22
下面引用由难得糊涂2004/12/02 02:38pm 发表的内容:
以上回复为通天讲课时原话,无一字更改。

有讲稿否?呵呵
作者: 小虫    时间: 2004-12-2 16:48
学无止境,只想多学点,学得越多,发现不懂得也越多,真是恶性循环!

你有什么资料可提供呢?我都想要


作者: 斯峰    时间: 2004-12-2 20:15
说的没错。。确实应该这样的。