标题: 95mm2的多股铜线能做防雷引下线吗?
在一直击雷工程引下线用圆钢敷设困难,想采用95mm2的多股铜线,找不到相关规定,行否?移动通信基站有这样做的。
作者: 年纪大了    时间: 2004-12-2 16:02
连接点只能用卡接了。
作者: 斯峰    时间: 2004-12-2 20:23
怎么不行啊?只要连接的很好的话,我看就可以啊
作者: zyyun433    时间: 2004-12-2 22:15
从各种设备到汇流排接地用线规格是大于35mm2,但从汇流排到地网的的接地用线就必须要大于95mm2的,新建的移动基站应该最好是采用两条接地线.
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-12-3 11:58
可以,不过要注意连接可靠.
作者: solemnity    时间: 2004-12-3 12:17
单的不行用双的。双95或4个95啊。
作者: 冻冬    时间: 2004-12-3 13:11
下面引用由solemnity2004/12/03 12:17pm 发表的内容:
单的不行用双的。双95或4个95啊。

我赞成。
作者: 零下一百度    时间: 2004-12-3 19:36
下面引用由solemnity2004/12/03 12:17pm 发表的内容:
单的不行用双的。双95或4个95啊。

为什么单的不行呀   一定要用双的吗?  为什么?
作者: solemnity    时间: 2004-12-4 09:03
移动通信基站防雷设计规范里有规定用35-95的线
作者: 零下一百度    时间: 2004-12-4 21:52
可是那不是作直击雷的引下线呀!
只是接地母排到接地体的连线啦!
作者: 零下一百度    时间: 2004-12-5 17:20
接头处存在雷击隐患?

可以说细点吗?


作者: 年纪大了    时间: 2004-12-6 15:51
我用的连接铜鼻子是双螺钉的,两套不锈钢螺丝固定,再外面封水柏油封闭,怕的是检测所通不过,GB50057-94没有规定的啊,他们就认这个
作者: Whjdw    时间: 2004-12-8 14:41
可直接用熔接技术进行连接。
作者: 年纪大了    时间: 2004-12-8 14:48
对溶接技术没接触过,烦请指导!
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-9 16:54
http://www.duval-messien.com.cn/

产品说明书  埃索威放热焊接产品  


作者: 通天雷神    时间: 2004-12-11 14:14
建议是没有错。机械工业部出版的图集上有关于防雷铆接的规定和图。GB 50057上也有关于铆接部位过渡电阻的值与防雷接地的介绍。以上标准说明铆接是可行的。

其次,引用机械工业部一位防雷业界专家的话:我从没见过哪个设备安装时是与预制焊接的。用了4、50年也没有见过有问题。

问题不在铆与焊。在于怎么铆、怎么焊。


作者: hezj2008    时间: 2007-6-8 22:49

可以的,我们移动基站很大一部分都是用95MM的多股铜线的,请问接地系统为什么用多股铜线呢??


作者: 三湘第一勇士    时间: 2007-6-15 16:34

我倒是觉得不行,因为自击雷雷电流很大,截面太小影响泄放....而且如果熔断。

个人意见,不然GB对圆钢有直径要求做什么


作者: 飛雪    时间: 2007-7-2 09:01

不知道对不对:IEC61024-1<<建筑物防雷>>第一部分外部防雷装置中要求采用铜引下线16mm2 就可以了


作者: chenf36052    时间: 2007-7-5 16:56
请问95的线多少钱一米呀
作者: 狼    时间: 2007-7-10 09:00
以下是引用xjqxj雷电在2004-12-3 11:58:00的发言:
可以,不过要注意连接可靠.


作者: wangjiantz    时间: 2007-7-11 13:47
我想应该可以的就象高压线都是好几根一起的[em04]