ASPCN防雷技术论坛

标题: 采用多级SPD保护时,SPD的导通顺序.???? [打印本页]

作者: zyyun433    时间: 2004-12-2 23:00
标题: 采用多级SPD保护时,SPD的导通顺序.????
请问:
在规范中有说电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m.如受环境所限的话,要在两级SPD之间加退偶电路.
我想问的是,加退偶电路的作用是不是可以让两级SPD在有过电压时都能够及时导通,起到保护的作用??.因为有听说在采用多级SPD时,先导通的是后面一级,然后再导通前面的一级,这样的说法对吗???
谢谢!!!!!!
作者: 拔刀    时间: 2004-12-3 08:02
加退偶电路的作用不是可以让两级SPD在有过电压时都能够及时导通,而是先后动作,让前级的SPD有充足的时间动作,再到后级动作。
作者: ccliuwl    时间: 2004-12-3 10:09
行波的传播速度是300m/us,如果前后两极之间距离太近,两极会同时动作,所以要求两极之间有距离限制。
退耦器是电感型设备,加上之后相当于延长了两极之间的距离,使两极分别动作。
作者: zyyun433    时间: 2004-12-4 16:09
明白不少!!!!!
多谢指教!!!!!!!
作者: zhaorong    时间: 2004-12-6 09:23
加退藕装置的作用是延迟过压的传导,让前一级设备先动作
作者: 东方龙    时间: 2004-12-6 10:39
退藕器是感性元件其作用是以一感性元件代替所需的导线长度,使上下级的保护装置获得最理想的布置,达到最理想的配合.原则上是后一级先动作,如果没有退藕器在上下两极之间距离达不到要求时,如是大的雷电前级不动作烧毁后级避雷器.另外我见有的公司为降低成本用缠绕的导线代替退藕器这样能行吗?
作者: cai-34    时间: 2004-12-6 20:08
下面引用由东方龙2004/12/06 10:39am 发表的内容:
退藕器是感性元件其作用是以一感性元件代替所需的导线长度,使上下级的保护装置获得最理想的布置,达到最理想的配合.原则上是后一级先动作,如果没有退藕器在上下两极之间距离达不到要求时,如是大的雷电前级不动作 ...

采用绕线,我本人认为不妥,我认为如绕线,必定有匝数,加上雷电流大运用电磁学的角度
会在导线上产生一个电压,这个电压应该和雷电流的方向一致,那毕会重叠在一起,那么就起不到退耦器降压的目的。不知道我的理解可行,请各位前辈给予修正

作者: ASP    时间: 2004-12-7 14:52
下面引用由难得糊涂2004/12/06 12:10pm 发表的内容:
说点别的。从保护的角度讲,退藕器这类东西最好少用的好。


从实验角度来说,可有效的很


ps: 谁先动作的问题讨论起来没有意义,不是针对具体的线路
谁先动都有可能


作者: 东方龙    时间: 2004-12-7 15:28
其实谁先动作要看雷电的大小及感应位置点,有时可能只有一级动作.
作者: ASP    时间: 2004-12-7 16:47
下面引用由难得糊涂2004/12/07 02:56pm 发表的内容:
都只为了实验还得了。出了事情害自己啊。有时候还是变通一点看问题好。
实验报告是做给别人看的。怎样在施工做的最好是给自己看的。


乱讲

难道不是以实验为检验的标准,无法重复的理论有什么意义呢

当然,不是说把线胡乱绕两圈就是退藕器


作者: ASP    时间: 2004-12-7 17:27

装退藕器“出了事情”是什么事情,不妨给个案例,俺们学习一下


也真能绕,都到外星人了

得了,你还是赶紧去研究sdh出来的2m接口的线序吧


作者: 庞华基    时间: 2004-12-11 22:13
1、雷电拨的传输速度是1/2光速,不信问平帅;
2、SPD不是顺序动作,退耦的作用不是延迟电压波,而是电流拨,我正在研究
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-12 11:46
呵呵。人家说的是“行波”没说“雷电波”。所以这个速度是多少都无所谓。
作者: ccliuwl    时间: 2004-12-14 16:53
雷电波的传播速度确实不能说等于光速,因为它取决于导线的等值电感和对地电容,参数变化时速度会变化。架空线路中不考虑电晕时是光速,电缆中是1/2到1/3光速。
作者: 嘻嘻    时间: 2004-12-22 13:32
怎么都是我们头的口气




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2