各位大侠:
今接有一个监控机房的地网,要求连在建筑物地网上后,联合阻值达到4欧以下!情况如下:机房所在建筑物是开山出来的!大约有六七十公分土壤(里面有建筑垃圾),且为黄土!施工面积很小:长约为20米,宽为1。5米!建筑物接地阻值为八欧
作者:
aichen
时间:
2004-12-9 14:02
下面部分地方是连山石!可能打角钢也打不进去。。。。至于地阻率,由于他们的机房附近全部是水泥地面!也没有测出地阻率,不过上面的土是黄土(可能是他们建好建筑物后的回填土)。。。。。
作者:
通天雷神
时间:
2004-12-9 16:56
用AG-I非金属接地模块做梯田形接地。
不过,可别告诉我1200啊。晕了。
作者:
aichen
时间:
2004-12-10 14:50
[这个贴子最后由aichen在 2004/12/10 02:53pm 第 1 次编辑]
知道了!我们可他XX的惨了!只卖给他们防雷器,因为机房没有接地吗?我就给他们做了一个接地(达到7.5欧左右)可是防雷中心验收的时候就是说我们的接地不行,达不到要求!!说什么要达到四欧以下!!(XX,我还不知道吗?如果给我钱的话,我给他们做到再低也行!)不过现在搞定了,不过加的是盐水!!!!!!!!!!!!!!!!刚好四欧..........
作者:
斯峰
时间:
2004-12-12 20:38
盐水过段时间就不行了啊
作者:
aichen
时间:
2004-12-13 10:03
验收后,管他呢!!!他们就是不讲道理的吗>本来我们是给他们做过预算,可是他们不干,只想好事,没有办法!!
作者:
通天雷神
时间:
2004-12-14 10:09
哈哈。然后年检不合格,再整改,再做预算,不就又有生意做了?嘿嘿。
作者:
西山一狐
时间:
2004-12-14 11:35
10欧,4欧,需要看情况定的!
你如果把部分工程给他们做,就合格了,哈哈
作者:
trx998
时间:
2004-12-14 16:42
得看防雷办的检验通过没
作者:
世纪之星
时间:
2004-12-15 16:11
楼上所言及是,再看看标准,会有所悟的!
作者:
aichen
时间:
2004-12-16 14:37
主要感觉不爽了,你想一下!我只是卖给一个SPD,然后就...也太..还通过压钱来要挟我们......哎