ASPCN防雷技术论坛

标题: 与N-PE开关型模块配套使用的间隙放电管(或GDT)的选型问题 [打印本页]

作者: wangj    时间: 2004-12-21 17:18
标题: 与N-PE开关型模块配套使用的间隙放电管(或GDT)的选型问题
有一客户的型号为A系列限压型模块其主要指标如下:
1、最大连续工作电压Uc: 275--515V  (压敏电压为430--1000V)
2、标称放电电流In=20KA
3、最大放电电流Imax=40KA
4、限制电压Up  小于1500V
询问与之配套的间隙放电管或GDT怎么选型(包括动作电压、脉冲电压、脉冲耐流、工频耐流等参数)  

                 以上谢谢~!


作者: wangj    时间: 2004-12-21 17:26
主要目的好像是在TT线路中完善3+1的电路保护。
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-22 11:38
我能说的参数:

1、点火电压/残压:1200~1500V;
2、系统额定电压:220V系统;
3、最大持续运行电压:250Vrms/300Vrms;
4、标称放电电流:40KA;
5、工频耐流:5A;
6、工频续流:无续流;


作者: 感应雷击    时间: 2004-12-22 12:30
你好通天雷神:
我想问一下我曾看过一篇文章上面写的是如采用3+1形式,间隙放电管的标称放电电流应是三个压敏电阻标称放电电流之和,我不知道他说的对不对。
作者: 小虫    时间: 2004-12-22 12:55
直流击穿电压有多少?
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-22 13:26
感应雷击:有这样的说法。但是现在一般的做法是两倍。不是三倍。

小虫:按系统设定。


作者: WANGJ    时间: 2004-12-22 15:27
下面引用由通天雷神2004/12/22 11:38am 发表的内容:
我能说的参数:
1、点火电压/残压:1200~1500V;
2、系统额定电压:220V系统;
3、最大持续运行电压:250Vrms/300Vrms;
...

通天,点火电压为何要这么高?有依据吗?
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-22 16:48
老哥啊,20KA以上的放电管,我还没有见过过冲后点火电压比这个低的啊。
作者: WANGJ    时间: 2004-12-22 17:02
呵呵!我单位还有230V、600V 20中KA的放电管呢。并且销路还不错。
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-22 18:20
老哥你说的是直流点火电压还是脉冲点火电压啊?
作者: wangj    时间: 2004-12-23 10:29
直流点火电压
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-23 10:41
我说怎么看着这么邪忽呢。俺说的是1.2/50的点火电压啊。
作者: wangj    时间: 2004-12-23 15:33
下面引用由通天雷神2004/12/22 11:38am 发表的内容:
我能说的参数:
1、点火电压/残压:1200~1500V;
2、系统额定电压:220V系统;
3、最大持续运行电压:250Vrms/300Vrms;
...
6、工频续流:无续流;

工频续流:无续流怎么做啊?
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-23 15:39
恩……我想想。

那你的续流遮断时间1s够不?最大几秒啊?


作者: wangj    时间: 2004-12-23 15:47
国标GB9043上规定应该是小于150ms,我也测过我们的气体放电管实际是30ms左右.
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-23 15:56
多少温度下的。
作者: wangj    时间: 2004-12-23 16:49
室温
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-23 17:05
85℃下测测看。其实用在电源上秒级都可以。
作者: wangj    时间: 2004-12-24 09:51
啊?这倒真不知道。85℃以上测试会怎么样?
作者: 通天雷神    时间: 2004-12-24 10:06
一般,85℃下测的话,续流遮断时间会大10倍左右。

如果是电源系统用的话,需要提供25℃、85℃、125℃下的续流遮断时间表。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2