ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]GB 18802.1的问题 [打印本页]

作者: deewen    时间: 2004-12-24 17:31
标题: [求助]GB 18802.1的问题
对于一个开关型SPD,按照标准确定其电压保护水平Up, 在这个实验程序中
1.先是按照7.5.3用1.2/50的冲击电压找出SPD的击穿电压
2.用特定的8/20的冲击电流测量残压
那么:
对开关型的SPD以上第二步需要吗?如果是,那么将会有两个电压值,一个是点火电压,一个是在特定冲击电流下的最大残压,根据什么来确定电压保护水平那?

作者: DEEWEN    时间: 2004-12-27 11:08
急,有请前辈指点 [em17]
作者: ASP    时间: 2004-12-27 11:14
18802.1的解释肯定要咨询制定者

目前实际中,用的是1.2/50的冲击电压


作者: deewen    时间: 2004-12-27 17:11
谢谢ASP,那么就是说目前国内的测试机构对开关型的SPD的电压保护水平的确定是只用1.2/50来确定,然而从标准中的测试流程看,似乎还要求用8/20测残压;搞不懂, 那么现在国内谁对这份标准有解释权?
作者: ASP    时间: 2004-12-28 12:43

一般编委会排名第一或第二位
作者: 嘻嘻    时间: 2004-12-31 17:37
开关型SPD的点火电压是用100V/S测出来的,残压是流过它上面的最高电压,开关型SPD的导通时间为100NS,流经它的电流在它导通前一段时间加在它上的最高电压就是测出来的它的残压。两数有很大区别。
作者: patrick1130    时间: 2009-11-29 22:21
根据这个标准所说,先测1.2/50下的放电电压,测8/20下In下的残压,取较大值为其限制电压,限制电压应小于电压保护水平Up




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2