标题: [讨论]MCB应该满足什么条件?
防雷箱里的断路器(MCB)应该满足什么条件呢?我只知道要求在电涌电流冲击SPD时,断路器不应断开,其它还有什么要求,请各位指点。
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-4 09:47
大概需要这样考虑:首先是安装位置:一定要串联在SPD前,而不是后。
其次是曲线的选择:前两级最好是选择D曲线的,只有在三级以后可选择C曲线的。对于首级使用开关型SPD的,可以不使用。
最后的A数的选择:一般情况为SPD的In值÷1000×1.6就可以。比如20KA的SPD可以选择32A的D曲线空开。
作者: 小虫 时间: 2005-1-4 10:30
在A数的选择上倒是看到了很多不同的意见,前两天看到了一本标准的送审稿
里面有SPD和MCB配合的推荐参数:
20kA 配 16A C型
30kA 配 25A C型
.
.
70kA 配125A C型
作者: 小虫 时间: 2005-1-4 10:43
我现在想了想,各个厂家的SPD和MCB的参数和特性各有不同,还是应该以试验为准,
最基本的,在Imax冲击时,MCB不能断开,再考虑一下MCB经多次In冲击后的性能退化。
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-4 11:29
哦?哪本标准的送审稿?
作者: 小虫 时间: 2005-1-4 11:43
组合式电涌保护器(箱)
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-4 12:05
感觉那个算发有点怪怪的。我找找实验数据。以前全打过。
作者: 小虫 时间: 2005-1-11 16:48
从MCB的In-t脱扣曲线能否估计相应的脱扣冲击电流?
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-12 09:05
只可估算出,得不到准确的数字。
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-12 09:10
在标准中选择SPD的备用断路器的时候,不是依据SPD的In来选择的。切记。至于标准对不对先不说。它的选择方法是依据不同级别的SPD的连接导线的截面积来进行选择的。比如:一级16平方、二级10平方、三级6平方、四级4平方等等。用导线负荷载流密度的80%来确定MCB的A数。我个人对标准的此部分不满意,并报怀疑。
作者: 小虫 时间: 2005-1-14 09:49
还有个疑问:MCB的反应速度是mS级的,但是Imax冲击只有20uS,MCB应该来不及反应吧?那么是什么原因使MCB跳闸呢?
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-14 11:12
它要在8/20us跳了,还要你那SPD做什么啊?MCB是限压型SPD的后备保护。就是当你的SPD坏了的时候,它跳掉,保证不发生对地短路事故。
作者: 小虫 时间: 2005-1-14 16:20
但是我做试验的时候MCB确实是跳闸了,比如10KASPD我用16A,C曲线MCB,试验时跳了,我就换更大安培数的MCB,直到找到10KA不跳的为止
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-17 09:32
把C曲线的改D曲线的相同A数的试试。其实,在10KA下冲击,MCB上会有大约120V的压降。你可以算出来行不行。