ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]关于高压电防雷! [打印本页]

作者: sj    时间: 2005-1-8 10:43
标题: [求助]关于高压电防雷!
高压电怎么做防雷呀!如果是光做电源的话.像用ASP的产品,一个一级防雷器就要一万多,能不能有更好的办法!??
作者: 大胡子    时间: 2005-1-8 19:55
发一万个帖子,然后让安总送你一个!
作者: 呆鸟    时间: 2005-1-9 16:35
别骗他了,最起码要发十万个才能送
作者: 我的2008    时间: 2005-1-10 00:09
有意思!
作者: sj    时间: 2005-1-10 10:13
我只是想让各位前辈能给我想一点好的解决办法,不是让安总送我防雷器!再说送我防雷器也是不可能的!希望各位前辈能够给予好的办法!谢谢!
祝:各位前辈新年快乐!
          万事如意!
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-10 11:39
说正事。你所说的“高压电”是多高的电压?
作者: sj    时间: 2005-1-10 14:46
是1100伏,怎么做呀!?
作者: 小虫    时间: 2005-1-10 14:49
1100 伏还是属于低压范围的
作者: sj    时间: 2005-1-10 14:52
那是多少伏的算是高压呢?
作者: cai-34    时间: 2005-1-10 18:17
电压的划分就很多种了,按用电管理分,500V及以上统称为低压,500V以下统称为低压
按供电系统来分,1000V以下低压,1000V-10KV叫中压,10KV-330KV叫高压,330KV及以上叫超高压,500KV及以上叫特高压

作者: cai-34    时间: 2005-1-10 18:19
我国供电系统中有1100的电压等级吗
作者: 小虫    时间: 2005-1-12 08:43
按电器行业的规定,交流电压至1200V,直流电
压至1500V均属于低压
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-12 09:16
建议:1000V以上,6000V以下系统的过电压保护使用Y5C型氧化锌避雷器。或者,可以选用TAB、MYG11等结构的过电压保护器。我们现有的220/380系统的SPD的持续运行电压都不够。
作者: ccliuwl    时间: 2005-1-14 21:49
电力系统的电压等级划分是以1千伏为界,1千伏以下的是低压,1千伏以上的为高压;高压分普通高压(1-250千伏)、超高压(250-1000千伏)和特高压(1000千伏及以上的);普通高压和超高压划分的依据是电晕,超高压和特高压划分的依据是电能污染。1100伏系统中没有此等级。
作者: cai-34    时间: 2005-1-16 17:18
我想请教一点,不是110KV以上的电压等级才考虑电晕损耗的吗?110KV以下的电压等级会不会产生电晕呢
作者: ccliuwl    时间: 2005-1-16 20:41
220千伏及以下电压等级在正常设计和正常运行时不会产生电晕,但条件特殊时会发生,如线径太细、局部场强超过起晕电压等