标题: 高楼的独立接地效果怎么样 [打印本页]

作者: ytchw    时间: 2005-1-9 14:25
标题: 高楼的独立接地效果怎么样
离地面有70米的机房,要做信号独立接地。防雷的接地利用建筑物钢筋,两个接地之间有什么要求,要用等电位连接器连接在一起吗??请各位大侠指导
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-10 11:37
为什么要做独立接地呢?利用建筑物的接地做不好吗?
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-10 11:38
要是真的做了,那么地下需要用SPD做等电位连接,机房内也需要用SPD做等电位连接。够麻烦的。
作者: xjqxj雷电    时间: 2005-1-10 15:21
下面引用由通天雷神2005/01/10 11:38am 发表的内容:
要是真的做了,那么地下需要用SPD做等电位连接,机房内也需要用SPD做等电位连接。够麻烦的。

请问雷神:地下如何用SPD做等电位联结?
作者: lixunhuan    时间: 2005-1-10 22:37
把柱内筋与SPD连接
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-11 09:55
哦。比如雷迅有一款产品叫GI-1000。就是做这个用的。
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-11 09:57

就是这个东西。


作者: ytchw    时间: 2005-1-11 10:45
客户要求不共地,防雷用建筑钢筋,信号另做一个,请问雷神“机房内也需要用SPD做等电位连接”,机房内的静电地板是直接连建筑钢筋,还是通过SPD连呢?
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-11 10:59
有专用的机房等电位连接器。
作者: laychina    时间: 2005-1-11 11:19
新的做信号接地与柱内筋多少距离后,可不用SPD等电位呢?
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-11 11:37
不是这个原因。主要是你的电源线路使用了建筑物的接地。
作者: ytchw    时间: 2005-1-11 15:30
是用专用的机房等电位连接器把机房的抗静电地板和防雷接地连接在一起吗
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-12 09:04
是这样的,机房内一般有三种地线:1、工频电源接地,PE线;2、直流工作接地,信号地;3、保护接地,包括设备保护接地和防静电接地。将这三种接地线路两两进行等电位连接,就需要类似雷迅AEB机房专用等电位连接器这样的保护设备。
作者: 没理论的家伙    时间: 2005-1-12 10:04
[这个贴子最后由没理论的家伙在 2005/01/12 10:30am 第 2 次编辑]

下面引用由通天雷神2005/01/11 09:57am 发表的内容:
(www.lightning.com.cn/bbs/UploadFile/200411161286.jpg)
就是这个东西。




我记得雷神发过这样的帖子。
我觉得左边应该是;由机房汇流排(包含了楼上雷神说的三种接地线和新做人工接地体)经铜芯线连接,右边由原有的防雷接地连接。


作者: ytchw    时间: 2005-1-12 13:21
那请问雷神,这么高接地的话,用25mm的多股铜线行不行呢???
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-13 09:03
接地干线50平方。见GB 50343。
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-13 09:07
没理论的家伙:你那第一张是接地汇流排。应该是这张:

谢谢惦记着:)