今天看到一个型号的SPD ,参数如下:
Un  230~
In  16A
Uc  255—~
Uoc 6/10kV
isn 3/5 kA
这应该是个电源SPD吧?但是怎么看它的电压保护水平呢?

作者: wangj    时间: 2005-1-12 14:41
怎么可能会是电源呢?应该是信号防雷器。
作者: 安全卫士    时间: 2005-1-12 17:22
参数都抄对了吗?
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-13 09:13
6KV/3KA;10KV/5KA;天线用的。哦,还是带馈电的天线。