ASPCN防雷技术论坛
标题:
问个试验的问题!!??请指路
[打印本页]
作者:
datangdianli
时间:
2005-1-18 20:02
标题:
问个试验的问题!!??请指路
做杆塔接地时,引下线与地网会有断开点,以便以后测量用,在断点采用两个带螺栓的铁片连接起来的,怎么知道这个铁片的接触面符合相关要求——如何确定其能够通过雷电流!有那些参数!?怎么试验?找不到这方面的资料啊 ,求助,请为偶指条路吧
谢!
作者:
trx998
时间:
2005-1-19 12:56
有现成的断接卡
作者:
WYQ
时间:
2005-1-20 11:26
自制也行,这并没有什么特定的参数。你尚可在断接卡连接后测一下其两端的对地电阻是否一样。就OK了。
作者:
ccliuwl
时间:
2005-1-20 17:47
测等电位联结电阻也可以,更方便一些。