ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于彩钢简易房的问题 [打印本页]

作者: lxfl    时间: 2005-1-24 17:06
标题: 关于彩钢简易房的问题
一教学楼,原四层,现天面加盖一层彩钢简易房,钢板厚度0.368MM,中间10公分泡沫板,墙体和屋面同样材料,已建成,该建筑高18 M ,长50M,宽15M.怎么做防雷,这个问题问过通天,建议做绝缘,可做绝缘就没我什么事了.请诸位帮忙!!
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-25 16:17
哦。这个啊。

1、建筑物天面有避雷带吗?
2、这个彩钢简易房是多高?
3、你可以告诉对方说:钢板厚度0.368mm太薄了,不能直接做接闪器,因为标准要求钢板厚度大于0.5mm。所以你可以在彩钢简易房上面做避雷网格,加固一下。然后用多根引下线做引下,这样从雷电分流理论讲就安全的多了。


作者: lxfl    时间: 2005-1-25 16:24
主要是学生上课时如倚靠墙壁,人体能接受强度大的电流吗?分流后的强度是否安全?如把避雷带和钢板屋顶绝缘怎么样!引下线要和金属外墙有多大的安全距离!请雷神赐教!!!
作者: lxfl    时间: 2005-1-25 16:26
金属屋高约3.5M.天面无避雷带,0.368的钢板怎么做避雷带或网格!!
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-25 16:42
这样啊……我想想。

恩……你看在楼的四角安避雷针怎么样?楼才50米长。安4根10米的避雷针,然后绝缘独立引下。这样雷根本不会打到你那彩钢简易房上。不就安全了吗?不过,这个避雷针要距离彩钢简易房的外墙至少3米。


作者: lxfl    时间: 2005-1-25 16:46
如果这样,只能让他做避雷塔了,金属简易屋和原建筑一样大!!!如耗资大的话又泡汤了,避雷针装在水泥竿可能还行!!!郁闷!!!
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-25 17:40
没关系。俺还有办法。呵呵。不用做避雷铁塔。哈哈。很省钱的做法。要听不?
作者: 庞华基    时间: 2005-1-25 23:59
在上面再做避雷带和网格,彩钢板做等电位连接
作者: lxfl    时间: 2005-1-26 08:49
下面引用由lxfl2005/01/25 04:24pm 发表的内容:
主要是学生上课时如倚靠墙壁,人体能接受强度大的电流吗?分流后的强度是否安全?如把避雷带和钢板屋顶绝缘怎么样!引下线要和金属外墙有多大的安全距离!请雷神赐教!!!

内外墙体是金属钢梁连通的 ,雷击时内墙也应有电流通过!怎么办?
作者: 年纪大了    时间: 2005-1-26 14:38
树杆子做避雷线,35平方钢绞线
作者: lxfl    时间: 2005-1-26 16:52
这样行不,每10米做一根引下线,减小分流强度,另在建议房室内地面做均压网,简易房天面想办法做接闪器.请给个建议!!!
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-26 17:54
如果真按你说的做,除了造价高一点外,是可行的。
作者: lxfl    时间: 2005-1-27 08:23
那我就大胆一次,雷神,别忽悠俺!哈哈!!有活干的日子真爽!!
作者: 通天雷神    时间: 2005-1-27 09:10
呵呵。我又没闲的无聊干嘛要忽悠你呢。哈哈:)

过你那里要喝迎驾。


作者: lxfl    时间: 2005-1-27 09:17
不可能,到这只有古井和高炉家两种选择




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2