ASPCN防雷技术论坛

标题: 求救!!!! [打印本页]

作者: aichen    时间: 2005-2-3 09:26
标题: 求救!!!!
   昨天我看了一个现场,所安装的防雷器已经化为灰烬(只能找到一点点的残核!!)并联的配电箱已经烧的不成样子!!可是我们防雷器安装时间却没有三个月时间

   查看其电压(线线电压一般在430-460V之间,零地电压还行!)请速帮我分析原因!!


作者: aichen    时间: 2005-2-3 09:26
请各位大侠帮忙!!!!!!!!!!!!!
作者: trx998    时间: 2005-2-3 09:31
你装的什么牌子的?会燃烧??
作者: 安全卫士    时间: 2005-2-3 09:52
要把情况说具体点才可以分析。比如在什么情况下出现的这种情况,如果外界的条件不符合(特别是各种指标大于防雷器的要求)时,避雷器损坏是不奇怪的。
作者: aichen    时间: 2005-2-3 09:54
OBO
作者: aichen    时间: 2005-2-3 09:57
如果只是损坏就好了,是燃烧!!!!!!!具体情况也没有说就是我看到监控到的电压是450V左右!(线线电压)N-PE电压没有测到!!!具体情况就这些
作者: aichen    时间: 2005-2-3 09:58
OBO

各位大侠多帮忙!!!!!!!!!!


作者: trx998    时间: 2005-2-3 12:51
你现场的实际状况呢??,情况介绍了太少了
作者: trx998    时间: 2005-2-3 13:01
你是不是从OBO直接拿的货呀,是的话找OBO办事处
作者: 大胡子    时间: 2005-2-3 14:23
一般是这样的,打雷了不会烧的,最多就是窗口变红.不打雷时才会烧.
你找谁也没用,俺从上世纪打坏的到现在也没人给换过.俺先把话放这.
从你讲的情况来看是长时间过电压或脉冲浪涌,选型设计上的问题,在这种电压不稳的地方应该选用500V的而不应什么地方都用385的,97年时俺们常这么选,不知现在0130还进不进这个型号的东东,成本会高些.
作者: trx998    时间: 2005-2-4 08:56
关注中,到底是什么结果呀
作者: QQOBO    时间: 2005-2-4 14:18
什么型号的防雷器??
你是哪个代理商那是走的货?

作者: 斯峰    时间: 2005-2-12 21:17
可能是你选型错了.持续工作电压选的了.才会出现这种情况...
作者: 通天雷神    时间: 2005-2-22 10:19
按你说的情况:
1、系统正常过电压超标21%。的确少见。
2、看情况应该是TT系统。因为TN系统很少会这样。不过你没有说,我也不知道。
3、按道理,在你说的情况下,SPD的最大持续运行电压Uc至少应该大于400V。如果从安全的角度考虑,选择440V更好。
4、假如你希望它不烧,那么你的SPD的压敏电压至少要大于680V,当然,选择750V更好一些。
5、至于怎么坏的,看胡子和马雷说的。