ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于高压知识!! [打印本页]

作者: aichen    时间: 2005-2-17 09:28
标题: 关于高压知识!!
各位兄弟,我请问一下:
变压器的高压包损坏,损坏原因有什么?能不能列举几个??可不可能由于低压电电器方面而引起损坏??我们的防雷器出现故障后,会不会引起他的损坏呢?
作者: ccliuwl    时间: 2005-2-17 20:39
将情况介绍详细些
作者: aichen    时间: 2005-2-18 11:37
情况是这样的:
   一通信基站用我们公司的防雷器,刚刚安上不到三个月而且还是在无雷的冬季,可是防雷器出现了自燃现象!分析原因一直找不到,只看到配电箱有明显的火烧的现象,空气开关也烧化,防雷器都有都有不到了(烧没),它的电压不是太稳,一般在430V---460V之间,事故当天,变压器损坏,一个高压包烧坏!
   现在想知道的是:
   我们的设备(SPD)先坏引起的变压器坏还是变压器坏而引起的SPD的损坏!!防雷器在选型等无没有错误的情况下为什么会....
作者: aichen    时间: 2005-2-18 14:07
老兄,第一现场我都有没有机会看得到呀!!
作者: 蓝浪    时间: 2005-2-18 15:46
案例分析开始,大家积极讨论啊
作者: aichen    时间: 2005-2-18 15:57
我现在最不知道的是:
是防雷器先损坏?还是变压器的高压包先坏??
作者: ccliuwl    时间: 2005-2-19 17:18
损坏的“高压包”是哪相,低压侧哪相电压升高到400多伏?
SPD的情况介绍一下。
作者: cai-34    时间: 2005-2-19 17:26
变压器高压线圈故障,是指短路,断路,还是绝缘损坏,导致单项砰地呢
一般如果其中一项接地的话其他2项电压会提升,你指的430V是相电压还是线电压
如果是线电压一般在负荷在轻或无功过剩的情况下世正常的,但是是相电压那就不得了了,
我的初步看法是1,如果变压器高压线圈先烧毁,(在
作者: 54188    时间: 2005-2-19 20:41
密切关注ING~
作者: aichen    时间: 2005-2-21 08:41
回cai-34:
我说的430V-460V电压指的是线线电压(火线与火线之间)!

你的看法没有说完,能不能叙述完整!!


作者: aichen    时间: 2005-2-21 08:44
回ccliuwl:
       
   具体是那一相我也不太清楚,低压端的线电压升到了430-450V,SPD....自燃!已经找不到了.....  


作者: ccliuwl    时间: 2005-2-21 18:08
故障由常规的短路原因引起的可能性不大,因为配电盘中的空开能够保护。故障的能量如此大、电压持续升高,过电压引起故障的可能性大。要找到电压升高的原因(中性线断否?)。
作者: 通天雷神    时间: 2005-2-22 11:47
左想右想没弄明白。也许只有看了才知道。你说是SPD因过高的荷电率燃烧损坏造成的吧,那SPD本身有热脱扣装置,就算脱不了扣,前面还有空开呢,短路了,空开也就跳了。再说了,OBO的东西没有那么差啊。除非是你安装在TT系统,N不接地,PE也不接地,或者接地电阻非常大,也就是说:你的SPD接在线间,它本身没接地!这样的话有可能坏成这样。如果如楼上所说,是瞬态过电压造成的,我想了想,这几乎是不可能的。

至于变压器怎么坏的,原因很多。有可能是SPD短路后坏的,也有可能不是。而且在有后备保护的线路中,SPD短路是不足以把变压器搞坏的。


作者: aichen    时间: 2005-2-22 14:29
雷神,你分析的没错!自己每想出一个原因,也会十分轻意的推反它!可是...现在我想得最的多是:
变压器故障,造成了高压端的工频电流直接加在SPD上面!造成了防雷器的损坏!
还有一种情况是:
同样是变压器的故障,使零线带上电,造成了NPE模块的自燃,从而让其它的防雷模块损坏!
作者: aichen    时间: 2005-2-22 15:21
回风雷剑 ;
您能告诉那一篇文章吗??
能发给我吗>
libin1207163.com  


作者: aichen    时间: 2005-2-24 09:05
非常感谢!不好意思,上一个我发错了!你能再给我发一次吗?libin1207@163.com
作者: 空白    时间: 2005-2-24 09:20
有没有出现漏电流?~!
作者: aichen    时间: 2005-2-24 09:45
不好意思,防雷器都有烧没有了!

作者: 小虫    时间: 2005-2-24 17:17
也发一份给我吧
rebelhz@163.com
谢谢了
作者: aichen    时间: 2005-2-25 09:19
已经收到,多谢!!!
作者: 风火雷神    时间: 2005-2-26 15:17
电压不稳有可能造成SPD持续工作过热烧毁,我遇到过的某工地无线话吧出现过这种情况
作者: 通天雷神    时间: 2005-2-28 12:19
呵呵。非正常的工频电压波动是会有这样的危险。可以考虑用3+1的SPD。
作者: aichen    时间: 2005-3-4 08:51
大哥们,我们用的就是3+NPE结构呀
作者: cai-34    时间: 2005-3-4 09:55
不知道,除了防雷设备烧毁外,烧毁变压器所供的所用设备时候也有损坏,情况怎么样呢?
(该变压器是单独相电网供电还是和其他变压器并联向电网供电,)