标题: 各位老大,给我算一算. [打印本页]

作者: xjqxj雷电    时间: 2005-3-6 20:20
标题: 各位老大,给我算一算.
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2005/03/06 09:51pm 第 1 次编辑]

 有个仓库,做一级防雷保护,长42米,宽15米,高7.0米(房檐高3.5米,起脊3.5米),请问最少要用几根避雷针(现有17米长的避雷针)进行保护?避雷针距厂房2.5米行吗?为什么?
 谢!

(现已在仓库的两头和一侧安装了三根17米的避雷针,距房各2.5米,接地电阻为2.8~3.2欧,还需要整改吗?)


作者: 54188    时间: 2005-3-6 22:00
顶一顶~! 关注中。。。。
作者: 通天雷神    时间: 2005-3-7 14:54
平顶的还是坡顶的?。。
作者: mahe3302    时间: 2005-3-8 07:51
关注中...
作者: xjqxj雷电    时间: 2005-3-8 09:11
是坡顶的,房檐高3.5米,另脊高3.5米。劳驾!
作者: 扬洋雪雯    时间: 2005-3-8 10:54
不需要了
作者: 通天雷神    时间: 2005-3-9 10:38
xjqxj雷电:计算了一下,结果如下:

1、地间的安全距离不够应该最小2.78米;

2、三只针保护的话有空白。


作者: xjqxj雷电    时间: 2005-3-9 14:02
哦,多谢“通天”,那用四根(每边一根)保护可以吗?
作者: 通天雷神    时间: 2005-3-9 16:13
那就没有问题了。但是安全距离的事情还是没解决啊。
作者: 报喜丽丽    时间: 2005-3-10 10:16
安全距离怎么解决呢?
作者: mahe3302    时间: 2005-3-10 13:35
关注中...
作者: 通天雷神    时间: 2005-3-10 21:11
使用ASP的GI 1000-5产品。
作者: xjqxj雷电    时间: 2005-3-10 22:47
下面引用由通天雷神2005/03/10 09:11pm 发表的内容:
使用ASP的GI 1000-5产品。

请问这是什么产品?起什么作用?比将避雷针向外移还省钱吗?
作者: 通天雷神    时间: 2005-3-10 23:14
呵呵。两接地网之间的等电位连接器。自然比移铁塔省钱。
作者: xjqxj雷电    时间: 2005-3-11 23:26
哦,移针只要工钱,安装你说的等电位连接器要花.......,怎么会省钱呢?
作者: 通天雷神    时间: 2005-3-15 15:20
哈:)那就移吧。忘了你那里工钱便宜了。在广州就不一样了。也不一定有地方移。