ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]防雷接地! [打印本页]

作者: mahe3302    时间: 2005-3-10 15:56
标题: [求助]防雷接地!
电阻差不多都是170多欧(不知道是不是冲击接地电阻),要求达到10欧以下.

岩石层,不好施工,用那种黑模块,做一个点大约要花费多少钱? 3000元够吗?


作者: 54188    时间: 2005-3-10 16:07
呵呵
作者: 通天雷神    时间: 2005-3-10 21:16
3000元??工钱基本差不多。
作者: xjqxj雷电    时间: 2005-3-10 22:54
没碰到过这活......
作者: mahe3302    时间: 2005-3-13 09:48
我说的这属于地网改造,原来就有地网,用角钢做的,可是过了几年现在电阻率就超标准了,有的地型是风化石.黄粘土,甲方想省钱,还想耐用,还想效果好能达标准,前辈们帮我想想办法吧.谢谢
作者: 大广    时间: 2005-3-13 15:20
用我的填充剂加角钢就可以很快地便接地电阻达标!
作者: aichen    时间: 2005-3-13 21:09
好做吧
从三百做到十好做
再小的话可能就要。。。。不好做了
不过你可联系我
河北通信的高山地网好多是我做的

作者: 游魂野鬼    时间: 2005-3-13 22:45
想省钱!?呵呵,用1000元买盐,2000元买降阻剂!或许可以把地租降下来!但,还想耐用`````
哈哈
作者: mahe3302    时间: 2005-3-14 09:26
材料不可换的就用地模,以经定下来了,问题是费用要多少钱才够?
作者: 大胡子    时间: 2005-3-14 12:20
岩石层,不好施工,用那种黑模块,做一个点大约要花费多少钱? 3000元够吗?
真的不够,听楼上的,加个0吧.
20几块模块,我上月刚做的,山上.8欧.
(在沟里扁铁周围俺还加了一吨多的降阻剂.)
要是还不明给俺电话:0755-81047676




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2