ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]接地难题 [打印本页]

作者: lulu66    时间: 2005-3-10 20:28
标题: [求助]接地难题
最近遇到一接地难题:表面风化土,电阻率2000左右。已做地网28600平方,5*5网格。已降至2.3欧,业主要求小于0.5欧,各位老大有何高招,黑白均可,已无地方再加大地网。

作者: 通天雷神    时间: 2005-3-10 21:21
电阻率2000左右。地网28600平方。接地电阻2.3欧。

——不合常理。你肯定有数字搞错了。

除非:1、你换过土。2、你用了大量降阻剂。3、你的测量方法不对。

变电站吧。呵呵。办法有。我没空。


作者: xjqxj雷电    时间: 2005-3-10 22:51
选个地方,修个水池接地做在底部,哈哈~~
作者: QQOBO    时间: 2005-3-11 09:54
周围有些什么?
作者: 大胡子    时间: 2005-3-11 11:39
1.离子棒 在几个角加
2.铜棒(或铜包钢),有农民打井的钻,接几十米,越深越好
3.石墨模块 每个接点埋一个
4.降阻剂 量多些(几车皮)
5.同时用上面的东东并按三楼的说法做个水池.
结果可以在0.1左右
作者: aichen    时间: 2005-3-11 14:13
不行了吧!给我打电话吧!

作者: 大广    时间: 2005-3-12 09:16
同意5楼的说法!
作者: lulu66    时间: 2005-3-14 18:33
这位老大怎么联系?
作者: lulu66    时间: 2005-3-14 18:37
距山下300米处有一鱼塘。
作者: lulu66    时间: 2005-3-14 18:41
无水池,但距山下300米处有一鱼塘。能否利用?
作者: lulu66    时间: 2005-3-14 18:43
下面引用由aichen2005/03/11 02:13pm 发表的内容:
不行了吧!给我打电话吧!

没给电话呀
作者: lulu66    时间: 2005-3-14 18:46
下面引用由通天雷神2005/03/10 09:21pm 发表的内容:
电阻率2000左右。地网28600平方。接地电阻2.3欧。
——不合常理。你肯定有数字搞错了。
除非:1、你换过土。2、你用了大量降阻剂。3、你的测量方法不对。
变电站吧。呵呵。办法有。我没空。

理论计算和实际测量往往差别很大。
作者: 大胡子    时间: 2005-3-14 19:06
电鱼还没试过,烤羊以前吃过,就在太贵,每只赔了农民好几K.
作者: lulu66    时间: 2005-3-15 11:05
同情中。。。。。。。
作者: mahe3302    时间: 2005-3-15 12:01
问题解决没呢? 关注中.
作者: 通天雷神    时间: 2005-3-15 13:26
下面引用由lulu662005/03/14 06:46pm 发表的内容:
理论计算和实际测量往往差别很大。

理论计算和实际测量的差别不会差到5%。如果超出这个范围,证明:
1、土壤电阻率没有测准。
2、施工方法不对。
3、材料性能不正确。
4、检测方法可能有错误。
5、等等。
作者: solemnity    时间: 2005-3-15 14:27
深挖
作者: sj    时间: 2005-3-17 08:35
这样子呀!会不会好麻烦呀!只有深挖这个办法吗?用降阻剂或是石墨不可以吗?
作者: 大胡子    时间: 2005-3-17 11:24
不深较果不好
作者: 王志荣    时间: 2005-3-18 09:07
下面引用由大胡子2005/03/11 11:39am 发表的内容:
1.离子棒 在几个角加
2.铜棒(或铜包钢),有农民打井的钻,接几十米,越深越好
3.石墨模块 每个接点埋一个
4.降阻剂 量多些(几车皮)
...

同意,你有没有钱,有多少钱?有钱可以商量!
作者: aichen    时间: 2005-4-26 19:21
你不是陆吗?那你还不知道我怎么联系!
作者: 蓝浪    时间: 2005-4-26 20:05
要求0.5欧姆,2000的土壤电阻率有这必要吗....
作者: 通天雷神    时间: 2005-4-29 22:36
下面引用由lulu662005/03/14 06:46pm 发表的内容:
理论计算和实际测量往往差别很大。

1、你的理论计算所参考的数据本身测量不对。
2、你的理论计算的理论和公式有错误。
否则,计算值和实际值偏差很少。
作者: 候鸟    时间: 2005-5-11 09:58
太远了,超过100米就已经没什么效果了。
作者: xfy0759    时间: 2005-5-11 10:30
28600平方的地网是否考虑过有效接地体长度?对散流有用吗?

作者: xfy0759    时间: 2005-5-11 10:38
你是如何检测的?
如果是我,我将会把地网尽量做到规范的标准,至于阻我会采用地网内部检测,这样的阻值会小于0.5。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2