标题: 关于自来水厂的防雷!求助!!!!! [打印本页]

作者: 报喜丽丽    时间: 2005-3-18 15:40
标题: 关于自来水厂的防雷!求助!!!!!
流量计、液位仪、压力表和控制台加装什么样的防雷器???
作者: ASP    时间: 2005-3-23 11:49

24V  20mA 电流环的防雷器

比如 ASP 的 SR-E24V/2S


作者: 通天雷神    时间: 2005-3-23 17:20
呵呵。对啊。

同轴485控制的可以用CoaxB-E2/S

哈哈。