作者: 蓝浪 时间: 2005-3-24 11:34
标题: 各位专家来对这个情况发表意见
[这个贴子最后由蓝浪在 2005/03/24 11:40am 第 1 次编辑]
现场情况如图片:
避雷器于2004年12月起用,2005年3月23日下午发生事故.
当天我们这个地区阴天,无闪电.
被损坏避雷器是电梯的第三级,经检测市电正常.避雷器内全部烧毁.
请大家谈谈发生这种情况的可能原因~~
作者: 蓝浪 时间: 2005-3-24 11:36
请大家发表看法
作者: 蓝浪 时间: 2005-3-24 11:38
造成这种灾难的原因都有那些可能
作者: wangj 时间: 2005-3-24 11:39
谁的防雷箱?
作者: aichen 时间: 2005-3-24 11:48
(当天我们这个地区阴天,无闪电.被损坏避雷器是电梯的第三级,经检测市电正常.避雷器内全部烧毁.)
请问一下,防雷器烧毁是什么?是损坏?还是自燃?你测过它的零地地压是多少了吗?如果防雷器还有的话,那请问一下:里面的防雷器烧坏程度能不能介绍一下?
这种情况我刚处理了一个,有兴趣和你电话聊一下!13081422484李
作者: trx998 时间: 2005-3-24 12:52
烧的够黑的,里面没后备保护装备??
作者: 蓝浪 时间: 2005-3-24 14:21
下面引用由aichen在 2005/03/24 11:48am 发表的内容:
(当天我们这个地区阴天,无闪电.被损坏避雷器是电梯的第三级,经检测市电正常.避雷器内全部烧毁.)
请问一下,防雷器烧毁是什么?是损坏?还是自燃?你测过它的零地地压是多少了吗?如果防雷器还有的话,那请问一下:里面 ...
从现场情况看应该是自燃,内部元件完全烧毁.我们调查的时候市电正常,零地电压3.6V.
作者: 拔刀 时间: 2005-3-24 14:41
会不会是模块劣化,漏电流大导致模块发热,脱扣装置没有动作,模块起火燃烧..........
作者: 蓝浪 时间: 2005-3-24 14:46
下面引用由拔刀在 2005/03/24 02:41pm 发表的内容:
会不会是模块劣化,漏电流大导致模块发热,脱扣装置没有动作,模块起火燃烧..........
劣化应该不存在,去年12月才起用的,应该是内部温度过高引起的燃烧
作者: 拔刀 时间: 2005-3-24 15:06
呵呵~~~~
难说,去年12月装的,搞不好是几年以前生产的,谁也不能保证100%的合格率。
无雷击状态下模块燃烧一般都是由于漏流增大,模块发热引起的,要不然就是模块在工频电压下短路起火。
作者: aichen 时间: 2005-3-24 16:38
回复:看一下防雷器是不是用于农村?看一下防雷器是不是用3+1模式??
我的猜测是不是?变压器故障!!
作者: 小虫 时间: 2005-3-24 16:50
Uc多少的产品??
作者: 蓝浪 时间: 2005-3-24 17:18
下面引用由aichen在 2005/03/24 04:38pm 发表的内容:
回复:
看一下防雷器是不是用于农村?看一下防雷器是不是用3+1模式??
我的猜测是不是?变压器故障!!
这种可能性也是很大的,因为这几天那一片区在电网改造,供电断断续续
作者: 通天雷神 时间: 2005-3-25 11:05
1、现场接线的情况不清楚。从照片上看不出。
2、防雷箱的具体技术参数不清楚。箱内的安装走线不清楚。判断不出。个人感觉:可能这老兄箱内的指示信号线太多了,用的又不是阻燃皮包裹的线,没准一电阻坏了,或者哪里虚焊,只要电压波动一大,指示信号线上的分流就大了,结果烧了。它离压敏模块又近,把压敏点着了,然后就烧的一塌糊涂。呵呵,猜的。
我星期天过去,有空去你那里看看。
作者: 通天雷神 时间: 2005-3-25 20:32
大哥。27号中午到。呵呵。至于怎么坏的我还不很清楚。不过有点需要说的:电梯的供电一般是TT,假如……这个,你把人家N接了PE的话……后果差不多也就这样了。呵呵。
作者: 庞华基 时间: 2005-3-26 23:26
倒退: 电流:漏流大(质量原因)、用电太扁相、短路
烧----发热----电流+电阻/
\电阻:接触、自身材料有问题、绝缘老化(线皮)
我也处理过一个类似的问题:是一个著名的所谓德国品牌,他们出动了个重量级的
技术人员,他气势凶凶地教我们应该这样接线,当我把他的东东拆开后,他说。。。。。。。。。。。
他们德国的产品的接线的那块大约1cm*1cm*5cm不锈钢已膨胀得象面包。
作者: 通天雷神 时间: 2005-3-27 15:24
楼上说的没有错。是个好办法。
作者: trx998 时间: 2005-3-30 09:34
哈哈,不是所有进口的,就是好的
作者: zflzx 时间: 2005-4-4 15:43
只要有CB云就有可能避雷器被烧坏.因为有可能是感应雷
作者: sj 时间: 2005-4-5 15:24
怎么烧成这个样子了?
防雷也不是100%的防雷嘛!
作者: 通天雷神 时间: 2005-4-5 20:27
22、23楼概念严重错误。
作者: 斯峰 时间: 2005-4-13 22:04
烧的是最后一级的防雷器啊,是不是里面没有熔断器之类的保护装置,这样的话,当该东东的额定电流过小的话,而后面的电流负载过大的话,它是不是也会烧呢???
作者: 真水 时间: 2005-4-14 11:47
我认为导致烧毁的原因可能有二:
1、操作过电压平凡发生,本来第三级一般来说SPD启动电压较低,(也是第一、二级SPD正常的原因吧),SPD平凡动作,导致模块发热、燃烧。在实际中有过发生,这种可能性较大。
2、就是楼上一位老兄说过的,电梯一般为TT系统,或N、PE合一,如果把N线接在PE上,当有过电压的时候,会在N和PE上产生一个很大的压差,使N模块被击穿燃烧。在现实中这种情况较多。
作者: 蓝浪 时间: 2005-4-17 16:19
前几天一直忙碌,没能上来,非常感谢各位的讨论。呵呵
作者: 斯峰 时间: 2005-4-17 19:37
零地合一的话,那零之间也只有110V左右的电压差,应该不会烧坏的吧。