ASPCN防雷技术论坛
标题:
[讨论]关于法拉第笼
[打印本页]
作者:
无壳蜗牛
时间:
2004-8-19 16:59
标题:
[讨论]关于法拉第笼
假定一个大楼整体形成一个法拉第笼,但接地不良!一个巨雷击中接闪器------------
会对楼内的设备及人员有影响吗!
等电位岛应该是安全的吧!
作者:
无壳蜗牛
时间:
2004-8-19 17:01
”“接地”和“等电位”是防雷的永恒核心!!!!
作者:
无壳蜗牛
时间:
2004-8-19 17:14
1。大楼会试图对附近的所有物体放电!!!!
2。大楼对外联结的所有导线如果会因电磁感应、静电感应、设备漏电、各种电涌保
护器而接近法拉第笼的电位并成为法拉第笼对外泄压的通路;但楼内设备应该不会
损坏!
3。人员也不会受伤!(除非试图走出大楼)!
作者:
浩瀚
时间:
2005-8-6 16:00
看得不是很懂
作者:
chenf36052
时间:
2005-8-24 11:10
雷电流无法入侵吧
作者:
大白菜
时间:
2005-8-30 15:17
一样会有影响
1:理论上讲 在大楼的最中心(平衡磁场处)没有影响 但是 法拉第笼在理论上是均匀的散流 但是实际上并不可能作到完全的均匀散流
2:楼内的等电位岛理论上是完全等电位的,但是实际上在现实中相互之间是不可能完全作到等电位的。
基于以上原因,未做良好接地的法拉第笼理论上没有影响,但是实际上由于雷电瞬间的强冲击电流 对楼内的人影响不大 但是对敏感设备是绝对有影响的。
作者:
神箭
时间:
2005-11-15 16:06
0_*
作者:
lovintcm
时间:
2005-11-15 16:12
搞笑
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)