ASPCN防雷技术论坛

标题: 高山变压器接地降阻求助 [打印本页]

作者: 斌哥    时间: 2005-4-6 12:24
标题: 高山变压器接地降阻求助
一个用于高山索道照明的变压器,10KV,处于山腰索道支架附近20米,海拔1000米左右,一边是悬崖,落差150米以上,人迹罕至,周围都是岩石。
供电部门在安装的时候沿着石缝埋了三个1米的地桩就不管了。经我们实测,变压器接地电阻为120欧。索道支架的地阻是24欧(他们索道方面的规范要求是30)。
现在我们该如何做它的接地?  用什么方法和材料才能达到要求(而且报价不能太高,超过变压器本身的价格就没有意义了)?   4欧的要求是不是可以提高?   请各位高手或在这方面有经验的兄弟指教一下。

作者: QQOBO    时间: 2005-4-6 16:30
你是要达到多少欧以下呀?
作者: 通天雷神    时间: 2005-4-6 17:10
http://www.lightning.com.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=14&replyID=11466&id=1822&star=1&skin=0

1、看这里。2、10KV变压器的接地电阻要求小于10欧姆就可以。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2