ASPCN防雷技术论坛
标题:
宽带设备分离器板烧损的原因分析
[打印本页]
作者:
wangj
时间:
2005-4-7 10:27
标题:
宽带设备分离器板烧损的原因分析
宽带设备分离器板烧损的状况描述:
1、一板卡24路中有十多路烧毁
2、烧毁线路中,放电管均烧毁,表面发黑,有的电极脱落,但相应一次性熔丝管性能完好。放电管所在PCB部位烧焦,甚至穿透,邻近之处如电感大都烧坏。
3、分离器板卡相关保安单元电路中器件性能如下:放电管为230V的直流击穿电压,一次性熔丝管为2A/250V。
当时情况经查如下:
经交换维护人员查为有市电(220V)从用户侧串入。MDF上的保安单元被击穿,但即使在MDF已经接地的前提下,保安单元上仍有100V的压降。也即仍有电压降在分离器板的外线侧。
作者:
ASP
时间:
2005-4-7 10:42
呵呵,没装巨贵的火线保护用ptc吧
作者:
通天雷神
时间:
2005-4-7 11:11
原因分析的有点牵强。
作者:
wangj
时间:
2005-4-7 15:07
通天来分析一下?