ASPCN防雷技术论坛

标题: 再来一次!降阻剂! [打印本页]

作者: hongmei1023    时间: 2005-4-9 13:33
标题: 再来一次!降阻剂!
一个转信塔做防雷,要求接地电阻小于1Ω,土壤电阻率为350Ω*m,塔高40m,坐落在山上,不用降阻剂和降阻模块,只做个复合接地体能满足接地电阻小于1Ω要求吗?塔周围可利用的面积不大于324平方米。用那个“复合接地体的接地电阻”的公式反过来算怎么算不出来?求求各位了!
作者: mahe3302    时间: 2005-4-9 17:55
预算是多少?向你推荐北京银桥中光的接地模块,非金属材料,包用50年。
可以考虑一下吧?小老乡。
作者: hongmei1023    时间: 2005-4-10 16:12
模块本来就不好用的,50年?开玩笑吧,但还是谢谢你
作者: 冻冬    时间: 2005-4-10 21:17
第一次听说包用50年,呵呵。原谅小弟的无知。但是,50年后此接地是否还在,这也是个疑问。
作者: aichen    时间: 2005-4-11 08:29
我知道我们这立交桥好像是保用五十年。
作者: 通天雷神    时间: 2005-4-11 14:43
接地电阻小于1Ω??就这条件?不用降阻剂和降阻模块??除非一个可能——垂直接地体深度穿透至少一层地下水。否则基本叫扯淡了。
作者: hongmei1023    时间: 2005-4-13 11:01
还有许多厂家的降阻剂用量的标准都不一样,那怎么办?我想降阻剂也只是起到个辅助作用,主要还是靠复合接地体吧,可是那些个公式一运用到实践中就不好使了,咋办啊?雷神,你都称为神了,就帮帮我们这些无知的人吧,再说我们还算半个老乡是吧,嘿嘿!
作者: 大胡子    时间: 2005-4-13 12:37
下面引用由通天雷神2005/04/11 02:43pm 发表的内容:
接地电阻小于1Ω??就这条件?不用降阻剂和降阻模块??除非一个可能——垂直接地体深度穿透至少一层地下水。否则基本叫扯淡了。

水还不能太干净
作者: 圆心角    时间: 2005-4-13 14:39
   换土可以吗?适当的,悄悄的撒点石灰做降阻剂也可以的吧?
作者: hongmei1023    时间: 2005-4-13 14:52
现在的问题是我还没有算出附和接地体的总长度呢,降阻剂就更没办法算了呀!各位的帮忙在下记在心理了,嘿嘿
作者: 通天雷神    时间: 2005-4-13 15:16
唉。要费点脑子。

大概情况,扁钢需要170米,降阻剂25KG/米,角钢3米*34根。


作者: hongmei1023    时间: 2005-4-13 19:34
不愧是神,速度够快的了 ,谢谢




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2