ASPCN防雷技术论坛

标题: 移动通信直放站防雷方法 [打印本页]

作者: ZHK1981    时间: 2005-4-12 22:20
标题: 移动通信直放站防雷方法
直放站建在山顶,山体为沙石结构,周围无植物生长,土壤电阻率为40-50欧,求助接地与防雷方法(本地年雷暴日小于41天)要求投资少于6000元.
  希望得到高手赐教    谢
作者: 零下一百度    时间: 2005-4-13 00:03
[这个贴子最后由零下一百度在 2005/04/13 00:20am 第 1 次编辑]

山体为沙石结构.土壤电阻率为40-50欧
土壤电阻率有那么低吗!
作者: aichen    时间: 2005-4-13 08:46
你搞错了!那么低的地阻率会去找你做??他们的工程师找几个民工不就把钱赚了。。。!
作者: 通天雷神    时间: 2005-4-13 15:03
我看,也不难干。不过不一定有钱赚。
作者: 真水    时间: 2005-4-13 17:00
做地网本来就利薄,还在山顶,请工人搬工具,材料都够呛!!
作者: zhk1981    时间: 2005-4-13 17:12
是我自己弄错了,地阻是大于900欧的(地阻最小的一个站点)大家批评的好,一看就是高手,我是初学者,多指教    谢
作者: 零下一百度    时间: 2005-4-14 14:48
下面引用由aichen2005/04/13 08:46am 发表的内容:
你搞错了!那么低的地阻率会去找你做??他们的工程师找几个民工不就把钱赚了。。。!

可不要乱来哦!要有资质才能做啦!要不然的话整个市场都要大乱啦!
作者: 通天雷神    时间: 2005-4-14 14:53
下面引用由ZHK19812005/04/13 05:12pm 发表的内容:
是我自己弄错了,地阻是大于900欧的(地阻最小的一个站点)大家批评的好,一看就是高手,我是初学者,多指教    谢

这可就差的远了……施工费用估计多一倍。
作者: 大胡子    时间: 2005-4-14 20:30
"要求投资少于6000元"人民币肯定不行,美元俺干.
作者: 王志荣    时间: 2005-4-15 09:56
你可能是转包的吧,报错价了!如果是你直接的可以跟业主说,不能做,要做不少于2万元(这个价做好点利润也很少了),否则面谈!!!