ASPCN防雷技术论坛
标题:
请教一个简单问题
[打印本页]
作者:
圆心角
时间:
2005-4-13 14:12
标题:
请教一个简单问题
请教一下老鸟们: 轻钢屋顶的的仓库怎么做防雷?有什么特别需要注意的地方吗?
作者:
圆心角
时间:
2005-4-13 15:01
当钢板厚度小于0.5mm的时候,屋面要做避雷带.可是,我想知道,彩钢的下面部分一般是聚乙烯材料,穿孔做的话容易起火吧?
求教大家了,避雷带在上面怎么做有效连接啊??!!
作者:
通天雷神
时间:
2005-4-13 15:19
曾经试过外加金属龙骨的方法。用20*20*2的龙骨。
作者:
真水
时间:
2005-4-13 16:58
我个人觉得,要看仓库里面的物品,如果不是易燃易爆物品,一般不用做。
作者:
圆心角
时间:
2005-4-13 17:26
谢谢雷神!!
作者:
returndust
时间:
2005-4-14 13:41
虽然是全钢结构的房屋,要不要加接闪的针或者带保护一下屋顶呢?
请高手指点,谢谢!
作者:
大胡子
时间:
2005-4-14 14:35
主要还是看厚度
作者:
通天雷神
时间:
2005-4-14 14:50
下面引用由
真水
在
2005/04/13 04:58pm
发表的内容:
我个人觉得,要看仓库里面的物品,如果不是易燃易爆物品,一般不用做。
很想发张照片给你。可上次机器坏了找不到了。某金属屋面被雷打了个直径大约70厘米的洞,下面是木器厂的木料加工设备,现场做工的工人一死一伤。
作者:
圆心角
时间:
2005-4-14 16:32
谢谢大家帮忙。
《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)第4.1.4条给出了金属屋面作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。所以,当轻钢结构建筑物的围护系统为非燃体,要利用金属板做接闪器时,只要厚度不小于0.5mm即可
如果需要特别保护,在屋面打个洞,直接将避雷针安装在库房主筋上也可以的吗? 会不会有什么安全隐患?
作者:
通天雷神
时间:
2005-4-15 13:19
最大隐患是——可能漏水。
作者:
returndust
时间:
2005-4-16 08:26
人家不会允许这样做的,影响美观啊